добрый день.
Все с наступающими праздниками.
Стоят секционные гаражные ворота с автоматикой Endress Imperial 525
Неделю назад перестали открываться. Автоматика срабатывает от пульта, включается мотор но цепь проходит всего 2-3 см. при открытии и закрытии. Ворота даже не приподнимаются. В ручном режиме ворота спокойно останавливаются в среднем положении и не падают и не взлетают. Я думаю что с пружиной все в порядке.
Грешу на работу концевиков. Нашел инструкцию но там не понятно как идет обучение концевиков на плате.
Скажите может кто то сталкивался с подобным?
Воротам больше 15 лет. Использовались редко. В год максимально 100 раз.
 

Вложения

  • IMG_0497.jpg
    IMG_0497.jpg
    641.4 KB · Просмотры: 26
  • IMG_0486.jpg
    IMG_0486.jpg
    1.9 MB · Просмотры: 36

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
Звездочка привода концевиков вращается(белая пластиковая). Но концевик не включает мотор - как мне кажется. То есть замена мотора :( Очень надеюсь что я ошибаюсь.
 

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
вот видео. с примером работы. при нажатии открыть и при нажатии закрыть.
 

Вложения

  • IMG_0500.MOV
    13.7 MB

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
вот в другом формате.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
597
Реакции
802
Адрес
Люберцы
Несколько таких приводов с такими-же симптомами (включение на пару секунд) лечил заменой конденсаторов на плате.
 

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
визуально все конденсаторы вроде бы целые на плате.
 

Вложения

  • IMG_0498.jpg
    IMG_0498.jpg
    687.1 KB · Просмотры: 24

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
визуально все конденсаторы вроде бы целые на плате.
Mixa дело говорит! Их внешний ни о чем не говорит.
Недавно ремонтировал, так же старый блок управления - все кондеры дохлые не смотря на приличный внешний вид. Спасибо Mixa - подсказал.
1672469586330.png
1672469612598.png
1672469638041.png
Это и было одной из причин не корректной работы блока управления
 

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
тогда спасибо большое за подсказку. буду после выходных ковырять плату.
 

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
перепаял конденсаторы. теперь при влючении пульта слышно только как щелкает реле и все. мотор теперь перестал крутиться. может надо заново обучить пульты?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
значит не надо .пойду померяю приходит ли на мотор 24 вольта. при управлении пультом.
 

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
измерил напряжение. не приходит на мотор ни чего.
пришел приборчик для измерения емкости конденсаторов. все что выпаял с платы показали нормальное значение.отключил от схемы источник питания - трансформатор и померял напряжение.
между синим и черным проводом напряжение - 25 вольт.
между синим и желтым проводом напряжение - 13 вольт.
может просто сгорел трансформатор? или все в порядке с трансформатором?
на фотке снизу указано какой он.
 

Вложения

  • IMG_0529.jpg
    IMG_0529.jpg
    577.9 KB · Просмотры: 20
  • IMG_0531.jpg
    IMG_0531.jpg
    684.2 KB · Просмотры: 21
  • IMG_0532.jpg
    IMG_0532.jpg
    642.9 KB · Просмотры: 22

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
597
Реакции
802
Адрес
Люберцы
пришел приборчик для измерения емкости конденсаторов. все что выпаял с платы показали нормальное значение
Измерять не только ёмкость надо. И хорошо бы фото платы с двух сторон посмотреть
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
измерил напряжение. не приходит на мотор ни чего.
пришел приборчик для измерения емкости конденсаторов. все что выпаял с платы показали нормальное значение.отключил от схемы источник питания - трансформатор и померял напряжение.
между синим и черным проводом напряжение - 25 вольт.
между синим и желтым проводом напряжение - 13 вольт.
может просто сгорел трансформатор? или все в порядке с трансформатором?
на фотке снизу указано какой он.
ESR надо измерять. Трансформатор похоже живой!
на плате есть реакция при подаче команды? (светодиоды мигают или реле щелкает)
если на двигатель не приходит напруга, то или реле сдохло или на него не приходит управляющий сигнал.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,893
Реакции
5,937
Адрес
Минск
между синим и черным проводом напряжение - 25 вольт.
между синим и желтым проводом напряжение - 13 вольт.
может просто сгорел трансформатор? или все в порядке с трансформатором?
С трансформатором все в порядке, а в инструкции опечатка.
 

Вложения

  • Screenshot_20230112_232845.jpg
    Screenshot_20230112_232845.jpg
    470.6 KB · Просмотры: 17

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
там вроде все чисто(на обратной стороне платы). было, пока я не начал паять :)
 

Вложения

  • IMG_0535.jpg
    IMG_0535.jpg
    642.5 KB · Просмотры: 14
  • IMG_0536.jpg
    IMG_0536.jpg
    507.4 KB · Просмотры: 13
  • IMG_0537.jpg
    IMG_0537.jpg
    433.9 KB · Просмотры: 12
  • IMG_0538.jpg
    IMG_0538.jpg
    643.2 KB · Просмотры: 15

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
ESR надо измерять. Трансформатор похоже живой!
на плате есть реакция при подаче команды? (светодиоды мигают или реле щелкает)
если на двигатель не приходит напруга, то или реле сдохло или на него не приходит управляющий сигнал.
на плате только щелкает реле и все. напряжение на двигатель не приходит. хотя до замены конденсаторов после щелчка реле мотор не много крутился. как на видео в самом начале. сейчас просто реле щелкает.
 
Последнее редактирование:

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
на плате только щелкает реле и все. напряжение на двигатель не приходит.
Вот! теперь стоит проверить - на реле питание приходит или нет!
тогда станет понятно, реле не коммутирует или до реле не доходит!

А кондюки конечно подустали, но учитывая возраст привода предположу, что там еще не применялись импульсные преобразователи, тогда кондеры должны еще работать ESR в норме.
 