Я не знаю, чем он там живетОдин завод живет на пайке трех варисторов?
Ростовчанам видней
Ты порекомендовал - я спросил
Три варистора лучше одного?
Я не знаю, чем он там живетОдин завод живет на пайке трех варисторов?
То есть ввод однофазный?В щите ноль заземлен
Померяйте напряжение на каждой фазе. Не должно быть больших отличий. Если отличия существенны, то это неправильно....
Но в первом приближении оценить правильность разводки, хотя бы померяйте обычным мультиметром напряжение по всем трем фазам....
Ну как раз в таких и подобных случаях грузят фазы максимально попеременно и замеряют перекос, в бытовом случае.
А вот обкакивать сразу оборудование... тут и советы давать нет желания, самого обсерут...
Для начала проверьте надежность эл. соединений в шкафу, про ноль не забудьте. Затем нагрузите максимально одну из фаз (остальные освободите от эл. нагрузки) и замерьте напряжение на всех трех относительно нуля в точке разводки. Таким макаром на всех фазах.Какие стабилизаторы посоветуете?
Если вы много почитали, то наверное уже знаете, что выбор зависит от диапазона скачков на входе. Если при сварке у вас напруга скачет от 150 до 300 вольт, то никакой релейный или реостатный не справится, ввиду низкого быстродействия и рабочего диапазона напряжений. К тому же, если у вас хреновый ввод, то смысла ставить стабилизатор на одну фазу для питания одного привода нет...Я много прочитал на эту тему в интернете
В б/п привода стандартный варистор на 275 вольт... а при длительном повышении (перекосе) к примеру до 270 вольт, варистор не срабатывает, но вся система питания будет работать с перегрузом, греться и ждать малейшего скачка чтобы ей пришел конец...и 253 на двух других.