Я не знаю, чем он там живет
Ростовчанам видней
Ты порекомендовал - я спросил
Три варистора лучше одного?
albatroc220-500ac.jpg
 

Bassss

Новичок
Регистрация
12 Июн 2017
Сообщения
33
Реакции
1
Адрес
Узловая
Ввод трехфазный. Вот это объединение нуля с землей я не понимаю
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Померяйте напряжение на каждой фазе. Не должно быть больших отличий. Если отличия существенны, то это неправильно....
 

Bassss

Новичок
Регистрация
12 Июн 2017
Сообщения
33
Реакции
1
Адрес
Узловая
Померяйте напряжение на каждой фазе. Не должно быть больших отличий. Если отличия существенны, то это неправильно....

Имеется ввиду при сварке или в обычном режиме?

То, что ноль и заземление ворот на одной шине в щите это правильно? Сейчас вот только осознал, что не стоит УЗО до ворот, только автоматы
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
УЗО вас не спасет от каких то перекосов напряжения или импульсных, статических помех и разрядов.Оно служит только для защиты от поражения током неисправных приборов или проводов. Автомат то же не служит какой то особой защитой, он применяется , чтобы отключить сеть от короткого замыкания. От импульсных разрядов или резких скачков применяются устройства по типу тех , какие в ссылке. Но большинство этих устройств работают только при наличии хорошего контура заземления, по крайней мере, те , которые обычно ставлю, все требовали хорошего заземления, без него они бесполезны. Чтобы понять, насколько у вас хороший контур, нужен мегаомметр. Но в первом приближении оценить правильность разводки, хотя бы померяйте обычным мультиметром напряжение по всем трем фазам....
 

Bassss

Новичок
Регистрация
12 Июн 2017
Сообщения
33
Реакции
1
Адрес
Узловая
УЗО и автоматы я не хочу приписать к избавлению от данных проблем. Тут имелась ввиду именно защитная функция от поражения. Нарисовал в голове схему, вроде понял как работает сейчас

Но в первом приближении оценить правильность разводки, хотя бы померяйте обычным мультиметром напряжение по всем трем фазам....

240, 250, 250. Что-то высоковато...
Нагрузки нет на данный момент практически никакой, значит это нагрузка по улице на эту фазу. В доме нагрузка дотошно распределялась электриком
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Вот именно, 250 вольт это почти на пределе данной платы. Это, если еще, прибор более менее нормально меряет...Только еще момент, когда в этих цифровых мультиметрах садиться батарейка, он сильно завышает напряжение, один раз так лоханулся, написал ложное заключение.....Не знаю какой у вас прибор...
 

Bassss

Новичок
Регистрация
12 Июн 2017
Сообщения
33
Реакции
1
Адрес
Узловая
IEK MAS838L. Кроны нет под рукой, чтобы заменить на всякий случай
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,024
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Значительные скачки напряжения при сварке, как раз свидетельствуют о низкой мощности либо линии, либо тп
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Ну как раз в таких и подобных случаях грузят фазы максимально попеременно и замеряют перекос, в бытовом случае.
А вот обкакивать сразу оборудование... тут и советы давать нет желания, самого обсерут...
 

Bassss

Новичок
Регистрация
12 Июн 2017
Сообщения
33
Реакции
1
Адрес
Узловая
Ну как раз в таких и подобных случаях грузят фазы максимально попеременно и замеряют перекос, в бытовом случае.
А вот обкакивать сразу оборудование... тут и советы давать нет желания, самого обсерут...

Ну факт в том, что остальное оборудование живёт нормально, вот и зародился негатив на данную плату. Какие стабилизаторы посоветуете?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Какие стабилизаторы посоветуете?
Для начала проверьте надежность эл. соединений в шкафу, про ноль не забудьте. Затем нагрузите максимально одну из фаз (остальные освободите от эл. нагрузки) и замерьте напряжение на всех трех относительно нуля в точке разводки. Таким макаром на всех фазах.
Если будет где либо перекос, например на нагруженной фазе напруга просядет на 20 вольт, а на свободной примерно на столько же возрастет, знать имеет место хреновая проводка до щита. Здесь либо проводку заново, либо стабилизатор.
А тут уж зависит от максимальной нагрузки которую кушает ваш дом + запас какой пожелаете. А уж исходя из этого выбирайте, интернет никто не отменял.
 

Bassss

Новичок
Регистрация
12 Июн 2017
Сообщения
33
Реакции
1
Адрес
Узловая
Я много прочитал на эту тему в интернете и прошу совета тех, кто их ставил для таких систем. Какая мощность стабилизатора нужна для таких приводов с учётом пусковых токов? Какой тип предпочтительнее? Релейный, реостатный или инверторный?
 

Bassss

Новичок
Регистрация
12 Июн 2017
Сообщения
33
Реакции
1
Адрес
Узловая
Плюс я максимум могу расположить стабилизатор в холодном гараже, который иногда топится печкой
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Я много прочитал на эту тему в интернете
Если вы много почитали, то наверное уже знаете, что выбор зависит от диапазона скачков на входе. Если при сварке у вас напруга скачет от 150 до 300 вольт, то никакой релейный или реостатный не справится, ввиду низкого быстродействия и рабочего диапазона напряжений. К тому же, если у вас хреновый ввод, то смысла ставить стабилизатор на одну фазу для питания одного привода нет...
 

Bassss

Новичок
Регистрация
12 Июн 2017
Сообщения
33
Реакции
1
Адрес
Узловая
Итак, немного позамерял свою сеть. Днем напряжение "падает" до ~230В на одой фазе и до ~240В на двух других. Прошел посмотрел по столбам и обнаружил, что одну фазу от нашей ТП кинули на старую линию к другим домам, видимо чтобы подтянуть там нагрузку. Отсюда и идет проседание одной фазы относительно других. Замерил у соседей - всё то же самое.
Делал замеры при работе сваркой на 300А, проседание в пределах нормы, сильного перекоса это не дает. Единственное на этот раз под рукой был трансформаторный сварочный аппарат, а не инвертор. Варил током 300А с залипаниями электрода.
Перекинул ворота на нагруженную фазу, чтобы напруга была пониже у них. Поочередно поварил на всех трех фазах с включенными воротами и пока ничего не сгорело. Хотя, конечно, это еще ни о чем не говорит.

Сейчас ночью напряжение снова 242 на одной и 253 на двух других. Пора начинать диалог с электросетью. Я вообще в шоке от такой "подпитки" с нашего трансформатора. Понятное дело будет перекашивать у нас...
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
и 253 на двух других.
В б/п привода стандартный варистор на 275 вольт... а при длительном повышении (перекосе) к примеру до 270 вольт, варистор не срабатывает, но вся система питания будет работать с перегрузом, греться и ждать малейшего скачка чтобы ей пришел конец...
Поставите стабилизатор на одну фазу, не факт, что ваши телевизоры, блоки питания и пр. техника включенная в розетку на постоянку на другой фазе переживут это безобразие. Ну а если вы любите еще сваркой поработать...
 