avangard_ufa
Специалист
Доброго времени суток!
В общем на объекте такая схема из автоматики BFT:
Перед спуском в паркинг стоит стойка - монетоприемник и шлагбаум.
На самом паркинге ворота под управлением привода Botticelli и так же стойка - монетоприемник.
Ворота 2014 года, оснащались автоматикой примерно в то же время.
К приводу приходили такие провода:
- перемычка 3-5
- от индукционной петли(контакты 10-11, 16-17)
- от фотоэлементов( контакты 10 - 11, 3-6)
- от верхней стойки и шлагбаума (контакты 3-4)
- от нижней стойки (контакты 3-4)
- от радиоприемника (контакты 3-4)
- от пожарной сигнализации (контакты 3-4)
Петля вышла из строя, стала реагировать на сами ворота, поэтому её исключил из схемы сразу.
Фотоэлементы косячили,их заменил на Nice EPM. В настройках стояла сработка во всех направлениях, переделал только чтобы срабатывали только при закрытии.
В проводах навел порядок, объединил все группами через ваги.
Было автоматическое закрытие, его оставил, только поменял функционал контактов 3-4 (сделал только на открытие)
Проблема в том, что ворота перестают реагировать на внешнее управление через некоторое время,а именно:
После подачи питания на привод,команда с любого устройства срабатывает только на 2-3 маневра, после крайнего закрытия ворот автоматика перестает реагировать на все,кроме встроенных кнопок на подъем и опускание.
Откидывал все управление, результат такой же, с контактов 3-4 перестает реагировать(даже с простой перемычки)
При этом на дисплее периодически выскакивает надпись oPEn или Strt, но никакой реакции дальше от привода не идет.
Видео:
В простое
Во время работы
Сбрасывал к заводским настройкам, помогло на пол дня, потом снова звонки с просьбами приехать.
Решил данную проблему тем,что припаялся к стационарной кнопке на плате.
Теперь все срабатывает как надо, только возникает другая проблема - заказчика не устраивает что надо жать на 2 разные кнопки чтобы управлять воротами и шлагбаумом!!!!
Раньше ведь все в параллель было подключено с приемником, и поэтому срабатывало все с одной кнопки, но теперь я малость побаиваюсь цеплять все в параллель, потому что есть подозрения что косяк пришел с каким то из тех проводов, и при таком подключении все окончательно накроется медным тазом.
Да и при таком управлении кнопка UP работает как Открыть - Стоп - Открыть, поэтому параллельное подключение исключаю с таким количеством управляющих элементов.
Собрать все пульты и настроить оба приемника на одну кнопку не вариант.
В чем может быть косяк и может кто лечил такое?
Как можно обезопасить автоматику от такой кучи подключений?У меня пока на ум приходит только управление через отдельные реле,чтобы до контактов доходил 100% "сухой контакт", а весь пучок чтобы варился в отдельной соединительной коробке.
В общем на объекте такая схема из автоматики BFT:
Перед спуском в паркинг стоит стойка - монетоприемник и шлагбаум.
На самом паркинге ворота под управлением привода Botticelli и так же стойка - монетоприемник.
Ворота 2014 года, оснащались автоматикой примерно в то же время.
К приводу приходили такие провода:
- перемычка 3-5
- от индукционной петли(контакты 10-11, 16-17)
- от фотоэлементов( контакты 10 - 11, 3-6)
- от верхней стойки и шлагбаума (контакты 3-4)
- от нижней стойки (контакты 3-4)
- от радиоприемника (контакты 3-4)
- от пожарной сигнализации (контакты 3-4)
Петля вышла из строя, стала реагировать на сами ворота, поэтому её исключил из схемы сразу.
Фотоэлементы косячили,их заменил на Nice EPM. В настройках стояла сработка во всех направлениях, переделал только чтобы срабатывали только при закрытии.
В проводах навел порядок, объединил все группами через ваги.
Было автоматическое закрытие, его оставил, только поменял функционал контактов 3-4 (сделал только на открытие)
Проблема в том, что ворота перестают реагировать на внешнее управление через некоторое время,а именно:
После подачи питания на привод,команда с любого устройства срабатывает только на 2-3 маневра, после крайнего закрытия ворот автоматика перестает реагировать на все,кроме встроенных кнопок на подъем и опускание.
Откидывал все управление, результат такой же, с контактов 3-4 перестает реагировать(даже с простой перемычки)
При этом на дисплее периодически выскакивает надпись oPEn или Strt, но никакой реакции дальше от привода не идет.
Видео:
В простое
Во время работы
Сбрасывал к заводским настройкам, помогло на пол дня, потом снова звонки с просьбами приехать.
Решил данную проблему тем,что припаялся к стационарной кнопке на плате.
Теперь все срабатывает как надо, только возникает другая проблема - заказчика не устраивает что надо жать на 2 разные кнопки чтобы управлять воротами и шлагбаумом!!!!
Раньше ведь все в параллель было подключено с приемником, и поэтому срабатывало все с одной кнопки, но теперь я малость побаиваюсь цеплять все в параллель, потому что есть подозрения что косяк пришел с каким то из тех проводов, и при таком подключении все окончательно накроется медным тазом.
Да и при таком управлении кнопка UP работает как Открыть - Стоп - Открыть, поэтому параллельное подключение исключаю с таким количеством управляющих элементов.
Собрать все пульты и настроить оба приемника на одну кнопку не вариант.
В чем может быть косяк и может кто лечил такое?
Как можно обезопасить автоматику от такой кучи подключений?У меня пока на ум приходит только управление через отдельные реле,чтобы до контактов доходил 100% "сухой контакт", а весь пучок чтобы варился в отдельной соединительной коробке.