Nice Перестали открываться ворота (но закрываются)

Denka59

Гость
Регистрация
19 Фев 2019
Сообщения
12
Реакции
4
Адрес
Gthvm
Приветствую, перечитал форум, похожего не нашел) блок Nice RBA3/c, работали много лет, вдруг перестали открываться, вручную откроешь, нажмешь кнопку - закрываются, много всего проверил на месте, всё можно не описывать)

ИТОГ, проблема: Блок лежит дома на столе, на двигатель идет (-)32 вольта при закрытии, а вот при открытии вместо +32 идет около вольта, при этом Bluebus всегда моргает с прерыванием по 7 маргов, всю плату перекопал, ну никак немогу найти +32в на двигатель).
Все сбросы делал, где пропали мои 32в?)
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Сделайте фото с двух сторон платы в хорошем разрешении. Если не дружите с паяльником ищите мастера (для ремонта этой платы мало с ним только дружить). Если хотите сами разобраться советую начать с реле, затем микросхема ULN2004, и там уже не далеко и МК.
П.С. Переключатель направления движения створки на плате в каком положении (вправо, влево) ?
П.С. Когда подаёте команду на открытие, реле "счелкает"?
 

Denka59

Гость
Регистрация
19 Фев 2019
Сообщения
12
Реакции
4
Адрес
Gthvm
Сделайте фото с двух сторон платы в хорошем разрешении. Если не дружите с паяльником ищите мастера (для ремонта этой платы мало с ним только дружить). Если хотите сами разобраться советую начать с реле, затем микросхема ULN2004, и там уже не далеко и МК.
П.С. Переключатель направления движения створки на плате в каком положении (вправо, влево) ?

Само собой дружу, иначе не брался бы) фото только завтра смогу закинуть) но плата в идеале 100%, переключатель влево, если перещелкнуть соответственно другой кнопкой подается те же -32в, реле щелкает! именно на двиг идет только минусовое питание
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Ну копайте дальше- кто командует этим реле? Идет ли что-то с него на обмотку реле? А с процессора?
А может там не реле командует, а что другое? Разбираться надо...
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Попробуйте выпаять среднее реле (RL2) и проверте его для начала.
 

Denka59

Гость
Регистрация
19 Фев 2019
Сообщения
12
Реакции
4
Адрес
Gthvm
Попробуйте выпаять среднее реле (RL2) и проверте его для начала.

Нигде не могу найти схемы, мечтал найти, ну да ладно, дольше всего думал какое лучше реле снять, уже давно все снял бы, спасибо, сейчас попробую.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
переключатель влево, если перещелкнуть соответственно другой кнопкой подается те же -32в, реле щелкает! именно на двиг идет только минусовое питание
Двигатель меняет полярность, при переключении переключателя ? Если да, проверяйте концевики и все что с ними связано.
 

Denka59

Гость
Регистрация
19 Фев 2019
Сообщения
12
Реакции
4
Адрес
Gthvm
Двигатель меняет полярность, при переключении переключателя ? Если да, проверяйте концевики и все что с ними связано.
Не совсем! Полярность не меняется, по сути меняются местами только кнопки открыть-закрыть, на двигатель по прежнему идет только отрицательное питание, в общем снял все реле, теперь хоть видно все дорожки, реле целые, уже завтра буду разбираться что куда идет и где мои +32в
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
в общем снял все реле, теперь хоть видно все дорожки, реле целые
Реле проверили с подачей на катушки 24VDC?
Можете ещё проверить подаёт ли команду МК для управления реле, на ULN2004. Должно появляться 5В на "открытие" на 10 ноге, на "закрытие" на 11 ноге.
 

Denka59

Гость
Регистрация
19 Фев 2019
Сообщения
12
Реакции
4
Адрес
Gthvm
Реле проверили с подачей на катушки 24VDC?
Можете ещё проверить подаёт ли команду МК для управления реле, на ULN2004. Должно появляться 5В на "открытие" на 10 ноге, на "закрытие" на 11 ноге.
Да, питание на реле подавал, на ULN2004 появляются 5в при закрытии на 5 ноге, при открытии на 6
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
ULN2004 появляются 5в при закрытии на 5 ноге, при открытии на 6
МК живой уже хорошо. А на выходе с улн, что управляющий уходит ? Надо сразу проверять сигналы с головы, до ног. А то получается ноги отказали, проверяем тело, а оказалось была дырка в голове.
 

Denka59

Гость
Регистрация
19 Фев 2019
Сообщения
12
Реакции
4
Адрес
Gthvm
МК живой уже хорошо. А на выходе с улн, что управляющий уходит ? Надо сразу проверять сигналы с головы, до ног. А то получается ноги отказали, проверяем тело, а оказалось была дырка в голове.
Участник Dialog поделился схемой, спасибо, большое) начну разбираться) УЛН ведет себя странно, на выходе закрытия (который работал) появляется 0,5в, а вот на выходе открытия стоит всегда 0,2в, при нажатии кнопки поднимается до 0,25в, хотя сигналы должны быть одинаковые

сейчас подниму ножку на выходе, может с обратной откуда накатывает 0,2в

ножку поднял, так же постоянные 0,2в, пока везут новую микруху поставлю обратно релюшки)
 
Последнее редактирование:

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
поставлю обратно релюшки
Релюшки тоже надо везти, если для себя раз сняли поменяйте, сопротивление на сухих контактах проверяли ? Если есть скачки по сопротивлению, менять.
 

Denka59

Гость
Регистрация
19 Фев 2019
Сообщения
12
Реакции
4
Адрес
Gthvm
Поменял микруху - вижу хорошие напряжения на выходах!)) Поставлю реле и отпишусь
 

Denka59

Гость
Регистрация
19 Фев 2019
Сообщения
12
Реакции
4
Адрес
Gthvm
И снова здравствуйте)

Релюшки тоже надо везти, если для себя раз сняли поменяйте, сопротивление на сухих контактах проверяли ? Если есть скачки по сопротивлению, менять.

Может подскажете, где лучше прикупить реле?)))) Чтоб доставили в Пермь, но как можно быстрее) Под нагрузкой открытия двиг останавливается, не всегда, но реле греется и пропадает проводимость, на столе все отлично работало, но без нагрузки)
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Да я уже посмотрел, именно на 24в нигде нет, именно таких реле, чтоб без переделок
Из того что нашел быстро и подходящее.
П.С. Хотя извините, посмотрел даташит, это Вам не подходит по конфигурации контактов. После букв RT первая цифра должна быть 3.
 

Вложения

  • Screenshot_20190224-215953_Chrome.jpg
    Screenshot_20190224-215953_Chrome.jpg
    630.3 KB · Просмотры: 10
Последнее редактирование:
Сверху Снизу