Came BX78 траблы

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург



Вот такой эффект. Руками ворота легко катаются. Без блока управления всё отлично работает. Эффект не постоянный. Могут 5 раз нормально открыть-закрыть сделать, а на шестой с таким эффектом. Энкодер выключен. Питание кинуто времянкой для чистоты эксперимента. Концевики, реле проверены. Дефект в обоих направлениях движения. На трансе-4 вкл.
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Возможно разрушена шпонка червяка на двигателе.
Или привод находится в замедлении.
Для этого обучим привод длине створки
Перед программированием установите все микропереключатели 10 позиционного модуля в положение "OFF"
a) Установите микропереключатели 4, 7, 8 и 9 в положение "ON" (10-позиционного модуля) и микропереключатель 3 в положение "OFF" (4-х позиционного модуля, активировав оптический считыватель);
b) Нажмите и удерживайте CH1 до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет мигать (примерно 3 с.).
Ворота полностью откроются и закроются.
c) Если светодиод горит постоянно, это означает, что процесс программирования завершен;
d) Установите микропереключатели в первоначальные положения, которые определяются выбором функций (см. пункт. 6.4 на стр. 14).
 

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
Без блока управления всё отлично работает. Шпонка не при чём.
Энкодер выключен. Замедление не должно работать. Глюки симистора, который управляет замедлением?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Откиньте вообще разьем энкодера.....
 
Последнее редактирование:

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
Кондёр поменян на новый, без платы всё бегает.
При этом эффекте привод с пульта останавливается ? Или в кому уходит до концевика ?

На видео же есть как концевик отрабатывает....
Всё чётко по концевикам
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Вы плату снимали сзади заглядывали ? Проверьте семистор и его обвязку (есть емкость), оптопары, дальше uln2003.
 

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
Плату снимал, припаивал новый разъём питания, старый отгорел. Причины неизвестны. Предохранители штатные и все целы. Плата в идеальном состоянии. Остальные проверки в полевых условиях зимой неудобны.
 

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
Замена платы вылечила привод. Старая на столе, попробую оживить не спеша.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
Пара вопросов по подключению на столе.... Нет родного транса. Достаточно переменки 24в или надо и 12в подавать? На клемму СТ надо фазу подать? С L1T или L2T можно перемычкой соединить?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Если не ошибаюсь 12 как раз идут на все процессы на плате. 24 на периферию, может реле.
 

Vlad-est

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Апр 2012
Сообщения
378
Реакции
260
Адрес
Санкт-Петербург
ну это самое простое, есть 12,24 транс. С фазой на LT как быть?
 
Сверху Снизу