bbm1978
Гость
Да, конечно. (Перемычка между 1-5 и зажимал две кнопки(open, set)Сейчас на кнопки реагирует (на приводе), закрывает, открывает.А распознавание длины створки делали?
Да, конечно. (Перемычка между 1-5 и зажимал две кнопки(open, set)Сейчас на кнопки реагирует (на приводе), закрывает, открывает.А распознавание длины створки делали?
Не поставил....пробовал, как вы написали в предыдущем сообщении. Завтра с утра поставлю перемычку 3-4 и попробую.А между 3 и 4 контактом блока управления не поставили перемычку, это вход Стоп. Без Стопа нет движенья и про вход фото не забудьте. И не забудьте снять перемычку 3-1. Короче перемычки 1-5, и 3-4, а 1-2 управление с КД.
Все так и делал. Установил перемычку 1-5 на приводе, обучил ворота. Перемычку 3-4 не ставил. От кнопок на приводе ворота работают - открываются, закрываются, останавливаются. Контакты 1-2 на приводе замыкал перемычкой - ворота начинают открываться и потом автоматически закрываются. Импульс от проводов Русгарда проверял - проходит. После подключения проводов по схеме MobyDick и Андрей Черепанов привод по команде контроллера Русгарда не открывает и не закрывает, никак не реагирует.Перемычку на контактах 3 и 4 (Stop) можно не ставить. Главное, если Вы проводили распознавание длины створки без этой перемычки, блок управления определил что перемычки нет, и если ее (перемычку) потом поставить, привод не будет работать. Ещё раз объясню, в момент определения длины створки блок так же определяет подсоединение устройства и статус входа Stop (наличие, отсутствие перемычки, или устройства с постояным сопротивлением).
Сделайте все ещё раз и порядку. Обучите блок установив перемычку 1 и 5 (обязательно), 3 и 4 (можете ставить, можете не ставить). Затем проверте как ворота работают с кнопок блока, как работают при замыкании контактов 1 и 2. Затем как советовал MobyDick проверте импульс от проводов контролёра.
Скорее всего Ваша ошибка при подключению по "варианту" MobyDick в установке перемычки 1 и 3.После подключения проводов по схеме MobyDick и Андрей Черепанов привод по команде контроллера Русгарда не открывает и не закрывает, никак не реагирует.
А еще там может стоять не реле а транзистор например, и на выходе есть потенциалЕще бывает засада с мудрёными контроллерами типа Болид с2000-2, как то подключал к нему шлагбаум, они контролируют наличие нагрузки на выходе реле, в итоге чистого сухого контакта не получается (присутствовало небольшое напряжение). В итоге выдрал реле из машины и пустил через него. Замерьте сопротивление на нормально открытых контактах, должен быть полный обрыв.
Сегодня заново все делал. Обучил привод. Скоммутировал соединения. Эффекта ноль. Сделал замеры на выходе контроллера Русгарда - есть напряжение 2.8. Наверное из-за этого и не работает....Еще бывает засада с мудрёными контроллерами типа Болид с2000-2, как то подключал к нему шлагбаум, они контролируют наличие нагрузки на выходе реле, в итоге чистого сухого контакта не получается (присутствовало небольшое напряжение). В итоге выдрал реле из машины и пустил через него. Замерьте сопротивление на нормально открытых контактах, должен быть полный обрыв.
Сегодня заново все делал. Обучил привод. Скоммутировал соединения. Эффекта ноль. Сделал замеры на выходе контроллера Русгарда - есть напряжение 2.8. Наверное из-за этого и не работает....Скорее всего Ваша ошибка при подключению по "варианту" MobyDick в установке перемычки 1 и 3.
Ещё при включеном контролере, без подачи команды в каком состоянии контакты реле 1 и 3, 2 и 3?, должны быть NO. При подаче команды импульс появляется на контактах реле поочередно (1 и 3, при следующей команде 2 и 3) или импульс есть одновременно на 1 и 2?
Сегодня заново все делал. Обучил привод. Скоммутировал соединения. Эффекта ноль. Сделал замеры на выходе контроллера Русгарда - есть напряжение 2.8. Наверное из-за этого и не работает....
Сегодня поставил автомобильное реле на выходе из контроллера Русгарда. Все заработало. Всем огромное спасибо за помощь.Ставьте любое реле для полной гальванической развязки, это слаботочка, ток не важен, а важен надёжный контакт!