Rd400 и система СКУД "Русгард". Нужна помощь.

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
А распознавание длины створки делали?
Да, конечно. (Перемычка между 1-5 и зажимал две кнопки(open, set)Сейчас на кнопки реагирует (на приводе), закрывает, открывает.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Проверить движение перемычкой, проверить импульс на концах проводов от контроллера
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
А между 3 и 4 контактом блока управления не поставили перемычку, это вход Стоп. Без Стопа нет движенья и про вход фото не забудьте. И не забудьте снять перемычку 3-1. Короче перемычки 1-5, и 3-4, а 1-2 управление с КД.
 
Последнее редактирование:

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
А между 3 и 4 контактом блока управления не поставили перемычку, это вход Стоп. Без Стопа нет движенья и про вход фото не забудьте. И не забудьте снять перемычку 3-1. Короче перемычки 1-5, и 3-4, а 1-2 управление с КД.
Не поставил....пробовал, как вы написали в предыдущем сообщении. Завтра с утра поставлю перемычку 3-4 и попробую.
15434129378591976164692.jpg
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,892
Реакции
5,928
Адрес
Минск
Перемычку на контактах 3 и 4 (Stop) можно не ставить. Главное, если Вы проводили распознавание длины створки без этой перемычки, блок управления определил что перемычки нет, и если ее (перемычку) потом поставить, привод не будет работать. Ещё раз объясню, в момент определения длины створки блок так же определяет подсоединение устройства и статус входа Stop (наличие, отсутствие перемычки, или устройства с постояным сопротивлением).
Сделайте все ещё раз и порядку. Обучите блок установив перемычку 1 и 5 (обязательно), 3 и 4 (можете ставить, можете не ставить). Затем проверте как ворота работают с кнопок блока, как работают при замыкании контактов 1 и 2. Затем как советовал MobyDick проверте импульс от проводов контролёра.
 
Последнее редактирование:

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
Перемычку на контактах 3 и 4 (Stop) можно не ставить. Главное, если Вы проводили распознавание длины створки без этой перемычки, блок управления определил что перемычки нет, и если ее (перемычку) потом поставить, привод не будет работать. Ещё раз объясню, в момент определения длины створки блок так же определяет подсоединение устройства и статус входа Stop (наличие, отсутствие перемычки, или устройства с постояным сопротивлением).
Сделайте все ещё раз и порядку. Обучите блок установив перемычку 1 и 5 (обязательно), 3 и 4 (можете ставить, можете не ставить). Затем проверте как ворота работают с кнопок блока, как работают при замыкании контактов 1 и 2. Затем как советовал MobyDick проверте импульс от проводов контролёра.
Все так и делал. Установил перемычку 1-5 на приводе, обучил ворота. Перемычку 3-4 не ставил. От кнопок на приводе ворота работают - открываются, закрываются, останавливаются. Контакты 1-2 на приводе замыкал перемычкой - ворота начинают открываться и потом автоматически закрываются. Импульс от проводов Русгарда проверял - проходит. После подключения проводов по схеме MobyDick и Андрей Черепанов привод по команде контроллера Русгарда не открывает и не закрывает, никак не реагирует.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,892
Реакции
5,928
Адрес
Минск
После подключения проводов по схеме MobyDick и Андрей Черепанов привод по команде контроллера Русгарда не открывает и не закрывает, никак не реагирует.
Скорее всего Ваша ошибка при подключению по "варианту" MobyDick в установке перемычки 1 и 3.

Ещё при включеном контролере, без подачи команды в каком состоянии контакты реле 1 и 3, 2 и 3?, должны быть NO. При подаче команды импульс появляется на контактах реле поочередно (1 и 3, при следующей команде 2 и 3) или импульс есть одновременно на 1 и 2?
 
Последнее редактирование:

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Еще бывает засада с мудрёными контроллерами типа Болид с2000-2, как то подключал к нему шлагбаум, они контролируют наличие нагрузки на выходе реле, в итоге чистого сухого контакта не получается (присутствовало небольшое напряжение). В итоге выдрал реле из машины и пустил через него. Замерьте сопротивление на нормально открытых контактах, должен быть полный обрыв.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,024
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Еще бывает засада с мудрёными контроллерами типа Болид с2000-2, как то подключал к нему шлагбаум, они контролируют наличие нагрузки на выходе реле, в итоге чистого сухого контакта не получается (присутствовало небольшое напряжение). В итоге выдрал реле из машины и пустил через него. Замерьте сопротивление на нормально открытых контактах, должен быть полный обрыв.
А еще там может стоять не реле а транзистор например, и на выходе есть потенциал
 

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
Еще бывает засада с мудрёными контроллерами типа Болид с2000-2, как то подключал к нему шлагбаум, они контролируют наличие нагрузки на выходе реле, в итоге чистого сухого контакта не получается (присутствовало небольшое напряжение). В итоге выдрал реле из машины и пустил через него. Замерьте сопротивление на нормально открытых контактах, должен быть полный обрыв.
Сегодня заново все делал. Обучил привод. Скоммутировал соединения. Эффекта ноль. Сделал замеры на выходе контроллера Русгарда - есть напряжение 2.8. Наверное из-за этого и не работает....
 

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
Скорее всего Ваша ошибка при подключению по "варианту" MobyDick в установке перемычки 1 и 3.

Ещё при включеном контролере, без подачи команды в каком состоянии контакты реле 1 и 3, 2 и 3?, должны быть NO. При подаче команды импульс появляется на контактах реле поочередно (1 и 3, при следующей команде 2 и 3) или импульс есть одновременно на 1 и 2?
Сегодня заново все делал. Обучил привод. Скоммутировал соединения. Эффекта ноль. Сделал замеры на выходе контроллера Русгарда - есть напряжение 2.8. Наверное из-за этого и не работает....
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Сегодня заново все делал. Обучил привод. Скоммутировал соединения. Эффекта ноль. Сделал замеры на выходе контроллера Русгарда - есть напряжение 2.8. Наверное из-за этого и не работает....

Так и есть, у Вас не сухой контакт, а выход с ключа причем скорее всего отрицательный, в СКУД так чаще. Ставьте реле. Соответственно он даже если был 0 и появлялся потенциал, он был бы не подходящей для Найса направленности. Только не любое реле, а проверьте какое рабочее напряжение у СКУД, скорее всего +12в., ставите на катушку реле СКУД, на сухой контакт NO управление устройством.
 

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
Ставьте любое реле для полной гальванической развязки, это слаботочка, ток не важен, а важен надёжный контакт!
Сегодня поставил автомобильное реле на выходе из контроллера Русгарда. Все заработало. Всем огромное спасибо за помощь.
 
Сверху Снизу