Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется привод rb400 (rba4) и контроллер системы скуд "Русгард". Из контроллера Русгарда выходят три провода: 1-реле открытия,2-реле закрытия,3- 0.
Подсъединяю их к блоку nice cледующим образом: 1 на разъем 2 (SbS), 2 на разъем 3(Stop), 3 на 4(Gnd). Перемычка 1- 5 стоит. Горит диод Stop, диод Ок мигает зеленым.
При посыле команды открытия/закрытия привод не реагирует.
Подскажите пожалуйста, что неправильно делаю? Может еще какую-то перемычку надо?
 

TpaH3ucTop

Активный
Регистрация
5 Май 2016
Сообщения
67
Реакции
16
Адрес
Окрестности Томска
как я понимаю SbS - пошаговое управление.( могу путать конечно)
одно реле
1-3 контакты на реле (открытие/закрытие) SbS-Gnd
2-3 перемычка (если ее нет, ничо никуда не поедет) Stop-Gnd
 

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
как я понимаю SbS - пошаговое управление.( могу путать конечно)
одно реле
1-3 контакты на реле (открытие/закрытие) SbS-Gnd
2-3 перемычка (если ее нет, ничо никуда не поедет) Stop-Gnd
То есть с реле русгарда 1 и 2 провод(открытие и закрытие) подключаю на SbS? 0 подключаю на Gnd. И ставлю перемычку на приводе между Sbs и Stop ? Правильно?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
1-3 на клеммник «open”
2-3 на клеммник «close”
 

TpaH3ucTop

Активный
Регистрация
5 Май 2016
Сообщения
67
Реакции
16
Адрес
Окрестности Томска
хотя не могу найти нормальной схемы а в инструкции про 1-3 и 2-3 другое нарисовано(если эта тот рисунок схемы)
1- 24V
2- PP
3- Stop
4- Gnd
5,6 - Foto

2-4 кнопка (пошагово)
3-4 перемычка
 

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград

Вложения

  • IMG_20181113_085414.jpg
    IMG_20181113_085414.jpg
    3 MB · Просмотры: 50

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Тогда у Вас rd400, а не rb400.
Провода 1 и 2 объединяете и в sbs, 3 - в клемму gnd.
Перемычки stop-gnd и photo-gnd
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
В этом приводе пошаговое управление при замыкании клемм 1 и 2. Отдельно входа Open, Close нет. Перемычка нужна только при отсутствии подключения фотоэлементов 1 и 5, на вход Stop (3 и 4) перемычку можно не ставить, блок при распознавание длины створки сам "увидит" если перемычка или нет.
 

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
Тогда у Вас rd400, а не rb400.
Провода 1 и 2 объединяете и в sbs, 3 - в клемму gnd.
Перемычки stop-gnd и photo-gnd
Да, rd400, неправильно написал, извините.
Спасибо, завтра с утра соединю и отпишусь о результате.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск

Вложения

  • Screenshot_20181125-193643.png
    Screenshot_20181125-193643.png
    510.3 KB · Просмотры: 52
  • Screenshot_20181125-194131.png
    Screenshot_20181125-194131.png
    440.2 KB · Просмотры: 54

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Да, забыл, что у Найса не как у людей.
1 и 2 в sbs, 3 в +24
Перемычки замкнуть на +24 вместо gnd
Мне с моим "средним образованием" сложно спорить как должно быть, чтобы как у людей, но за все время работы ещё ни одного блока (Nice) не "сжог".
ТС подключайте как Вам указал MobyDick (пост #13) и будет Вам счастье.
 

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
Мне с моим "средним образованием" сложно спорить как должно быть, чтобы как у людей, но за все время работы ещё ни одного блока (Nice) не "сжог".
ТС подключайте как Вам указал MobyDick (пост #13) и будет Вам счастье.
Спасибо. Попробую.
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется привод rb400 (rba4) и контроллер системы скуд "Русгард". Из контроллера Русгарда выходят три провода: 1-реле открытия,2-реле закрытия,3- 0.
Подсъединяю их к блоку nice cледующим образом: 1 на разъем 2 (SbS), 2 на разъем 3(Stop), 3 на 4(Gnd).
Вы используете одно реле контроллера доступа, а это его нормально открытый(1) и нормально закрытый контакт(2) и общая точка(3). При сработке реле в вашем случае происходит разрыв входа Stop и как следствие отсутствие пуска мотора. Вам нужно использовать только 1 и 3 выход реле на вход 1 и 2 БУ.
 
Последнее редактирование:

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград
Вы используете одно реле контроллера доступа, а это его нормально открытый(1) и нормально закрытый контакт(2) и общая точка(3). При сработке реле в вашем случае происходит разрыв входа Stop и как следствие отсутствие пуска мотора. Вам нужно использовать только 1 и 3 выход реле на вход sbs и +24в.
То есть с русгарда 1 соединяю с Sbs, 3(землю с русгарда) на +24 в привод?
 

bbm1978

Гость
Регистрация
24 Ноя 2018
Сообщения
14
Реакции
0
Адрес
Калининград

Вложения

  • 1543411363121707410872.jpg
    1543411363121707410872.jpg
    3.3 MB · Просмотры: 38

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
А распознавание длины створки делали?
 