Датчики движения Falkon скоростных ворот Dynako не реагируют на остановившиеся объекты

Тема в разделе "Скоростные ворота Dynaco", создана пользователем карман2, 15 янв 2012.

  1. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    Датчики движения Falkon скоростных ворот «Dynako» не реагируют на остановившиеся объекты. Блок управления ворот не получив сигнала от датчиков безопасности и датчиков движения производит закрытие ворот
    В следствии перепада давления воздуха на улице и в помещении (ветра) полотно ворот может отклоняться от плоскости на расстояние до 150 мм
    Случай из жизни 31 декабря 2011г
    на выезде с парковки образовалась автомобильная пробка.
    Один из автомобилей остановился в непосредственной близости зоны закрытия скоростных ворот, но не пересек при этом луч фотодатчиков безопасности. Произошло автоматическое закрытие скоростных ворот да и водитель начал движение- кромкой ворот (с прилипшим песочком) были нанесены незначительные повреждения лакокрасочного покрытия капота дорогой иномарки
    Для предотвращения подобных случаев предлагаю на расстоянии более 150 мм от плоскости закрытия ворот устанавливать дополнительный фотобарьер
     
  2. Владимир Бурмистров Добровольно покинул Форум

    3 фев 2011
    1.662
    Re: фотобарьер

    так устанавливайте, ктож не даёт :) можно с двух сторон ставить, для надёжности, он ведь и за воротами мог остановиться, а потом задним ходом поехать :))
     
  3. Dynaco

    Dynaco Представитель Dynaco

    27 авг 2010
    316
    Адрес:
    Москва
    Re: фотобарьер

    Добрый день!
    Falcon на самом деле не реагирует на статичные объекты, но есть его модификация (Indastrial +) с доболнительным ИК обнаружением.
    К сожалению, случай с которым Вы столкнулись не единичен.
     
  4. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    Re: фотобарьер

    за то сволоч реагирует на отражение (я так думаю) движущегося полотна ворот от зеркальных поверхностей. Столкнулся с таким случаем- радар захватывал блестящую поверхность (на стене знак кирпича установлен из оцинковки), ворота закрываются только на половину и тут же открываются, и так по циклу - немного повернул радар, ворота стали работать нормально.
     
  5. Dynaco

    Dynaco Представитель Dynaco

    27 авг 2010
    316
    Адрес:
    Москва
    Re: фотобарьер

    Да, так и есть. Еще он может на лампы дневного света реагировать или что-то подобное. Нужно немного чувствительность убавить. Кстати, к нему сейчас имеется пульт дистанционной настройки (~30 €), очень удобно, можно без стремянки настроить :)
    Так же, мы начинаем продажу датчиков обнаружения ИК и радиоволн радара. Можно точно настроить зону обнаружения радара. Наши монтажники его даже при настройке ИК датчиков на откатных воротах используют если ширина большая.
     
  6. asyes

    asyes Дервиш

    1 май 2010
    2.293
    Адрес:
    Одинцово
    В 2008-ом году так и не удалось его настроить в тамбуре обшитым железными листами. С другой стороны ( в цеху) работал замечательно, а в тамбуре никак. Пришлось для решения поставленной задачи заменить его на 2 пары фотоэлементов, подключенных по линии NО последовательно
     

Поделиться этой страницей