Добрый день. Нужна помощь. Имеется шлагбаум Nice Will4, в данный момент он работает в полуавтоматическом режиме т.е. DIP1-вкл, DIP2-выкл. И выставлен режим совместного использования DIP3-вкл. К нему подключены фотоэлементы на клемы 7-12, подключен радио модуль. Проблема собственно в чем. Была поставлена задача установки видеокамеры для считывания номеров и выдачи команды (замыкание сухих контактов) на открытие шлагбаума. Чтобы это реализовать необходимо выставить автоматический режим DIP1-выкл., DIP2-вкл., подключить камеру к контактам Open и выставить таймер открытия. Все проделанные манипуляции проделаны, но шлагбаум автоматически не закрывается. Если он закрыт, то по команде с камеры он открывается, но уже не закрывается. Индикация FCA и FCC, показывает, что все в порядке. Радио модуль отключал. Таймер открытия выкручивал и на макс. и на мин. Выставлял даже режим автоматический режим + всегда закрывается DIP1-вкл., DIP2-вкл., при открытом шлагбауме и отключении питания, он все ровно не закрывается. Еще заметил одну вещь, при замыкании контактов 7-15, он не закрывается, а открывается, и соответственно наоборот, 7-14 - закрывает. Почему не работает автоматическое закрытие? Может кто сталкивался? Буду признателен за помощь или дельный совет!!!