7Upers
Специалист
А почему интересуетесь?Цена такой работы?
А почему интересуетесь?Цена такой работы?
Да просто интересно.А почему интересуетесь?
Если вы профильно в ремонте электроники и не знаете специфики работы автоматики, пациент может вторично вернутся стой же проблемой. Но уже за бесплатно. Это не телевизор в котором БП пересыпал и в 220 воткнул. Тут БУ согласовывает много всего и причина поломки может быть там где стояла плата. Условия эксплуатации чаще всего убогие.Клиент - говорит "не работает привод" - принес плату.
Спасибо за беспокойство! тут как раз ситуация обратная. Ремонт электроники не мой основной профиль, но специфику работы автоматики я понимаю.Если вы профильно в ремонте электроники и не знаете специфики работы автоматики, пациент может вторично вернутся стой же проблемой. Но уже за бесплатно. Это не телевизор в котором БП пересыпал и в 220 воткнул. Тут БУ согласовывает много всего и причина поломки может быть там где стояла плата. Условия эксплуатации чаще всего убогие.
Это и есть понимание специфики работы воротной автоматики (разных производителей и для разных типов ворот). Я например даже и подумать не мог что Вы проверяя блок управления не сымитировали концевые выключатели.Нашел я причину включения и быстрого отключения - нужно проводить диагностику с замкнутыми концевыми выключателями - что соответствует среднему положению ворот или хотябы одним замкнутым концевиком - что соответсвует крайнему положению ворот.
А оба разомкнутых концевых выключателя - это нештатная ситуация (возможно неисправность концевиков), контроллер кратковременно подает питание на двигатель и отключает (видимо после цикла опроса портов на которых висят концевики).
После этого удалось определить в чем неисправнось - беспокоящая клиента. Ждем согласования от него на ремонт!
Схемы старые, других нетПриветствую! Нет случайно схемы платы управления дорхан pcb_sl_n-v 1.0.Или части схемы силовой части. Попала куча снега в метели внутрь, выгорело в районе релюшек, соединения вроде восстановил, еще сгорел симистор вт137. Вот не пойму куда от нег 24В идет только на лампу? А на реле питание 12В откуда? Плату включал, сиды горят, но на пульт нет реакции, реле не шелкают. Если можете помочь советом буду признателен.
Приветствую! Нет случайно схемы платы управления дорхан pcb_sl_n-v 1.0.
Совет прочитать внимательно тему в которой Вы написали пост. На второй странице в одном из моих постов есть ссылка на пост с схемой данной платы.Если можете помочь советом буду признателен.
Так и старая может не помочь. Симистор, на лампу 24в..Схемы старые, других нет
И даже не на лампу, а не только.соединения вроде восстановил, еще сгорел симистор вт137. Вот не пойму куда от нег 24В идет только на лампу?
Там 2 реле:Приветствую! Нет случайно схемы платы управления дорхан pcb_sl_n-v 1.0.Или части схемы силовой части. Попала куча снега в метели внутрь, выгорело в районе релюшек, соединения вроде восстановил, еще сгорел симистор вт137. Вот не пойму куда от нег 24В идет только на лампу? А на реле питание 12В откуда? Плату включал, сиды горят, но на пульт нет реакции, реле не шелкают. Если можете помочь советом буду признателен.
опечатался человек, видимо 240В хотел написать. я тоже сразу его не понял)Так и старая может не помочь. Симистор, на лампу 24в..
И даже не на лампу, а не только.
Поищите на донорских платах. Довольно распространенная штука.блин, не могу симистор найти в городе.
Заказал, ждать надо. С схемой разобрался.
Не вариант. Под герметиком будет вода собираться, полюбому. А термоклей, так то не более, чем ниточные цветочки клеить на фату; в других случаях отпадает нараз. Пробумать, как бокс сделать дополнительно для сокрытия платы от агресивной среды.может залить плату герметиком или из пистолета