Автоматическое открытие при отсутствие питания

komyagino2

Гость
Регистрация
21 Авг 2018
Сообщения
9
Реакции
3
Адрес
Московская обл, Пушкинский р-он, с. Комягино
Подниму эту тему, чтобы не плодить однотипных.

Прошу помощи.
Мы СНТ в Московской области, Ярославское направление

У нас есть шлагбаум. Вернее его восстановили после 4 лет простоя.
Модель шлагбаума неясна, знаю что CAME. Сделал изнутри фото, выложу потом.
Восстановив работоспособность поставили gsm модуль doorhan
Но речь не о нем.
Необходимо сделать так, чтобы при пропадании питания он автоматически поднимался.
Контора, которая занималась восстановлением, не знает как это сделать (хрень, а не контора, но уже все сделано и она ушла)
Может кто возьмется? Или посоветуете организацию?
Лучше бы организацию или ИП, чтобы оплатить по безналу.

Вот фото того, что внутри шлагбаума

d54065823abb.jpg


7c9089bce41f.jpg


5e452c6bd15e.jpg


88beacc10629.jpg
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Необходимо установить систему резервного питания (002LB38 - Плата аварийного питания для подключения 3-х аккумуляторов, 12 В - 6 Ач)., но только нормально открытый (при присутствии питания) контакты реле подать на вход команды открыть кл.2-3. При пропадании питания сработает команда открыть,он не опуститься пока она нажата, а как появится питание - реле отпустит кнопку и он опустится по истечении времени задержки.
 
Последнее редактирование:

Компания КАВ

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
26 Фев 2018
Сообщения
151
Реакции
141
Адрес
д.Ельня, Ногинский район

komyagino2

Гость
Регистрация
21 Авг 2018
Сообщения
9
Реакции
3
Адрес
Московская обл, Пушкинский р-он, с. Комягино
Хочу поблагодарить компанию КАВ и отдельно Андрея.
Сделал нам Андрей шлагбаум, отрегулировал и поставил систему резервного питания, которая поднимает шлагбаум при отключении электричества.
Были видимо сложности, но Андрей всё преодолел.
Единственное, но это видимо зависит от этой конкретной модели шлагбаума, после подачи напряжения шлагбаум не начинает работать. Он ждет импульса от чего нибудь. В нашем случае звонка на GSM модуль.
Но это частности, так как самое главное он поднимается при пропаже напряжения и дикие дачники его ломать не будут :sarcastic_hand:
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
А, можно с этого места поподробнее или это тайна... Что и как поставлено?
 

komyagino2

Гость
Регистрация
21 Авг 2018
Сообщения
9
Реакции
3
Адрес
Московская обл, Пушкинский р-он, с. Комягино

Морячок

Новичок
Регистрация
6 Июл 2013
Сообщения
31
Реакции
3
Адрес
Tuapse
Необходимо установить систему резервного питания (002LB38 - Плата аварийного питания для подключения 3-х аккумуляторов, 12 В - 6 Ач)., но только нормально открытый (при присутствии питания) контакты реле подать на вход команды открыть кл.2-3. При пропадании питания сработает команда открыть,он не опуститься пока она нажата, а как появится питание - реле отпустит кнопку и он опустится по истечении времени задержки.
Добрый день, насколько я понял, шлагбаум имеет электродвигатель с питанием 24В и плата резервного питания с этим учётом, а возможно ли сделать систему аварийного поднятия стрелы шлагбаума с питанием электродвигателя 220В?
Существует-ли вариант платы с инвертером?
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
Добрый день, насколько я понял, шлагбаум имеет электродвигатель с питанием 24В и плата резервного питания с этим учётом, а возможно ли сделать систему аварийного поднятия стрелы шлагбаума с питанием электродвигателя 220В?
Существует-ли вариант платы с инвертером?
платы с инвертором нет, в помощь вам ИБП на входящую линию , открытие аналогично сделать например через перекидное УКВК на кнопку открытия
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Упустил момент упомянуть что реле которое будет нажимать кнопку открыть, это реле с обмоткой на 220в типа HLS-4453. А не опускает, потому, что после продолжительного отключения питания плата резервного питания отключит аккумуляторы и память состояния обнулится. После включения питания он не знает что поднят. Вот немного ночного видео, https://yadi.sk/i/HtUdnAl72eI0fQ Качество не ахти, но смысл понятен.
 

Вложения

  • 1605256951856.png
    1605256951856.png
    1.4 MB · Просмотры: 40

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
Упустил момент упомянуть что реле которое будет нажимать кнопку открыть, это реле с обмоткой на 220в типа HLS-4453. А не опускает, потому, что после продолжительного отключения питания плата резервного питания отключит аккумуляторы и память состояния обнулится. После включения питания он не знает что поднят. Вот немного ночного видео, https://yadi.sk/i/HtUdnAl72eI0fQ Качество не ахти, но смысл понятен.
круто, провода бы прибрать еще , красоту навести
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Это рабочий момент. Потом стяжками облагородил... Аккумуляторы должны на полках стоять, но это только в инструкции, а в реальности, шлагбаумы с полками не встречал.
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
Это рабочий момент. Потом стяжками облагородил... Аккумуляторы должны на полках стоять, но это только в инструкции, а в реальности, шлагбаумы с полками не встречал.
может поможет чем то, есть в природе кронштейны
 

Вложения

  • lb38.pdf
    4.6 MB · Просмотры: 71

Морячок

Новичок
Регистрация
6 Июл 2013
Сообщения
31
Реакции
3
Адрес
Tuapse
Хорошо, когда в основе есть готовое решение в виде платы резервного питания, а приходилось-ли вам систему Автоматического открытия при отсутствии питания ставить на сторонние шлагбаумы с питанием двигателя 220В?
В частности у меня задача собрать такую систему на шлагбаум an-motors ASB600. Что, если использовать бесперебойник, как думаете, получится?..
 

Андрей Черепанов

Действие учетной записи приостановлено 25.05.2022
Регистрация
4 Июл 2018
Сообщения
119
Реакции
119
Адрес
д.Ельня Ногинский район
Всё зависит от источника бесперебойного питания, большинство отключаются через 30 минут, независимо от нагрузки и после оключения обратно не включатся. Нужно искать специальные для котлов. У нас на востоке Подмосковья отключают по несколько часов подряд.
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
Хорошо, когда в основе есть готовое решение в виде платы резервного питания, а приходилось-ли вам систему Автоматического открытия при отсутствии питания ставить на сторонние шлагбаумы с питанием двигателя 220В?
В частности у меня задача собрать такую систему на шлагбаум an-motors ASB600. Что, если использовать бесперебойник, как думаете, получится?..
Ставил на G6500, отдельно считал ИБП на вход - 230В ( большой) в автономе мог работать больше часа
 

Морячок

Новичок
Регистрация
6 Июл 2013
Сообщения
31
Реакции
3
Адрес
Tuapse
Ставил на G6500, отдельно считал ИБП на вход - 230В ( большой) в автономе мог работать больше часа
Насколько большой? ☺
Для меня время автономной работы не критично, главное, чтобы при выключении сети 220в, он автоматически поднимался.
У G6500 мощность 300вт и питание двигателя 24в, значит для аварийного поднятия можно использовать штатную плату.
Ставил на G6500, отдельно считал ИБП на вход - 230В ( большой) в автономе мог работать больше часа
А, ну это просто резерв. У G6500 тоже двигатель 24В. Мне не критично автономное время работы, главное чтобы при отключении питающей сети он поднимался разово и всё! ☺️ А далее, при восстановлении сети его просто опускали командой с пульта ДУ.
ASB 6000 схема.jpg
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Упустил момент упомянуть что реле которое будет нажимать кнопку открыть, это реле с обмоткой на 220в типа HLS-4453. А не опускает, потому, что после продолжительного отключения питания плата резервного питания отключит аккумуляторы и память состояния обнулится. После включения питания он не знает что поднят. Вот немного ночного видео, https://yadi.sk/i/HtUdnAl72eI0fQ Качество не ахти, но смысл понятен.

Дико извиняюсь за навязчивость, у меня в профиле есть ссылка на девайс, который может сохранять заданные "точки" и записывать во встроенную память. При перезагрузке считывается последнее состояние той или иной "точки" и по результатам выполняется то или иное действие.

Более того, в тестовой модели которая у меня на столе, встроен аккумулятор поддерживающий "девайс" во включенном состоянии несколько часов при отсутствии питания.
 

alex5552345

Гость
Регистрация
15 Окт 2020
Сообщения
17
Реакции
4
Адрес
краснодар
У найса в шлагах WILL и WIDE есть функция " закрывать всегда" - после подачи питания шлаг проверяет свое положение и если надо то закрывается сам.
 
Сверху Снизу