Автоматические двери manusa

Тема в разделе "Откатные двери", создана пользователем карман2, 10 янв 2012.

  1. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    На днях хотел шабашку провернуть-запустить в работу автоматические двери manusa, год стояли без работы в местном перекрестке
    Открыл крышку, собрал все по схеме (все разъемы были вырваны) на многофункциональном пульте управления выбираю автомат-двери никак не реагируют, через секунд 10 вылазит сообщение 08
    Что это значит?
    Есть у кого нибуть расшифровка кодов?
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.543
    Адрес:
    Уфа
    Re: manusa

    08- неисправность фотодатчиков безопасности
     
    123komplett и Alexander нравится это.
  3. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо, проверю



    А можно как то обойтись без фотобарьера?
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.543
    Адрес:
    Уфа
    Вот все что есть. Вживую с Manusa не встречался.
     

    Вложения:

    123komplett нравится это.
  5. Евгений

    Евгений Гость

    13 апр 2011
    46
    Адрес:
    Самара
    Скидываете фишку (13, 14, 15, 16) и (21, 22, 23, 24) . Перенастраиваете дверь в режиме программирования F8 и выходите. Должно всё работать. Если нет то снимаете блок управления внутри есть три предохранителя-один по питанию, второй по управлению, третий отвечает за привода. Проверьте их. Очень часто заливает водой сам блок или двигателя так как сверху оператор не полностью закрыт, так что при демонтаже блока осмотрите его на окислы.
     
    123komplett нравится это.
  6. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо всем!
    Особо MobyDick!
    Опишу выявленные неисправности
    1. Была неисправна неисправная микросхема стаб тока 100 миллиампер пульта управления, похожа на обычный транзистор, после замены появилась индикация
    2.После коротыша на линии ик приемника ( не были закреплены провода, видимо при открытии повредили изоляцию) вышел из строя этот порт- на пульте высвечивалась ошибка 08, переключил на второй -благо предусмотрено два фотобарьера, все заработало
    3.Произведена помывка роликов, направляющих от смеси солидола и грязи, спреем силиконовым антистатическим смазано
    4.Произведена настройка радаров и програмирование блока управления
    Запросил я за эту работу 5 килоруб, подскажите расценки за эту работу
     
    123komplett и Kiber нравится это.
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.543
    Адрес:
    Уфа
    Вам и по этому вопросу консультация нужна?:rofl:
     
  8. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    не помешает, просто на стороне никогда не работал, расценок не знаю
     
  9. plazzma Гость

    18 фев 2012
    10
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день! Хотел уточнить, каким образом была выявлена неисправность микросхемы? У вас есть спец. оборудование для этого? Спасибо.
    Не понимаю всё-таки, силикон - это добро или зло?
     
  10. карман2 Новичок

    9 янв 2012
    68
    Адрес:
    Уфа
    plazzma

    Обнаружить неисправность микросхемы было легко-это было видно невооруженным глазом, корпус частично разрушен и плата потемнела. Слава богу маркировка не пострадала и микросхема оказалась довольно таки распространенной, купил в местном магазине, стоит копейки
    А вот на счет добра и зла- все в мире относительно...
     
    123komplett нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика