Tormax WD2201

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Всё таки энкодер сдох. Предлагается замена всего привода, но жаба душит)))
Если вы спец, то жаба должна душить хозяина двери. Если вы хозяин, то такую дверь в частном доме или квартире не ставят. Следствие... отобьете за пару дней...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Ошибка Е54 подскажите что можно сделать.Что такое вариация?
Вчера столкнулся с этой ошибкой, ставил заведомо исправный драйвер вместо глючного... исправилось выставлением створки, она и правда тяжело каталась. Настраивал несколько часов, вытаскивал разьем энкодера, вылетала ошибка 50. То есть 54 ошибка, это не энкодер даже может быть....
 
Регистрация
26 Июл 2019
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
г. Судак

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
Поддержу маленько тему - начали выносить мозги пара приводов установленных на одном магазине.
На наружной двери ошибка 54, на внутренней 51.
Наружная дверь - работает сколько угодно долго без малейших проблем но если включить тепловую завесу то через пару часов когда видимо воздух на верху тамбура прогревается дверь останавливается и тестирует проем с 54 ошибкой. Беру с неё мотор и переставляю на другую дверь - ошибка как была так и осталась, ладно, беру с неё плату контроллера и меняю на другую дверь - ошибка на месте! Меняю сенсоры (в надежде что ошибку зажигает активность датчика более 5 минут, мало ли радар подыхает) - ошибка на месте. Логика на этом у меня сломалась т.к. если откинуть проблемы с механикой створок и ремнем то у нас от старого оборудования осталась сама платформа на которую ставится контроллер на которой транс и разъем питания. Попробую поменять их на другую дверь - но как может ошибку вызывать транс от нагрева завесой?

С внутренней дверью тоже всё нечисто - 51 ошибка это в 90% случаев механика (створка, ролики, направляйки и всё остальное что связано с ходом двери и какими то препятствиями). Механика вся проверена и настроена - ошибка на месте, разбираю редуктор, меняю звезду - ошибка на месте. Сама по себе дверь работает день два а потом встает с 51 ошибкой а с этой ошибкой дверь сама не перезапускается (что магазин пережил бы, ну встала, медленно протестировалась и опять поехала) и надо снимать крышку и лезть сбрасывать контроллер что они уже не могут сделать. Под подозрением энкодер но как его проверить если он не снимается со штока да и дверь моет работать очень долго и как выловить момент появления ошибки не понятно. Ошибка тоже проявляет себя раз в день/два но приводит к останову двери. Проще всего конечно заменить мотор и скорее всего проблема исчезнет но нынешняя цена на него всячески отталкивает заказчика.

PS последнее время как то начали утомлять тормаксы своей загадочной жизнью, какой то повальный мор в магазинах происходит, видимо прошел час X и двери решили что с них хватит. На одной двери просто погас контроллер - нет никакой индикации, никаких признаков жизни и ведь явно вылетела какая нибудь копеечная деталь но как его протестировать если вообще нет понимания как он устроен?
 

VIA

Специалист
Регистрация
16 Ноя 2011
Сообщения
268
Реакции
184
Адрес
Тверь
Обучить дверь необходимо. n или в самом начале горит, или после сброса на заводские. Это по памяти, в инструкцию не полезу за вас :)
 
Регистрация
23 Апр 2020
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Ярославль
Обучить дверь необходимо. n или в самом начале горит, или после сброса на заводские. Это по памяти, в инструкцию не полезу за вас :)
Запускаю автоконфигурацию, но ничего не происходит. Секунды через 2 снова на табло n. Три раза моргнет, и загорается на постоянку
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
919
Реакции
1,031
Адрес
Черноземье
Запускаю автоконфигурацию, но ничего не происходит. Секунды через 2 снова на табло n. Три раза моргнет, и загорается на постоянку
Двигатель даже не трогается? Чуть больше информации, что подключено к клеммным колодкам?
 
Регистрация
7 Май 2019
Сообщения
12
Реакции
1
Адрес
Альметьевск
Запускаю автоконфигурацию, но ничего не происходит. Секунды через 2 снова на табло n. Три раза моргнет, и загорается на постоянку
Один раз за 4 года попадалась такая дверь. Перекинули движок с другой двери и всё заработало. Вникать не стал т.к. мотору было почти 15 лет.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Есть мнение, что Вы нажимете не 9-0, а 9-1, в этом случае получается типа сброс на эталон и мигает n...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
1587676544307.png
 
Регистрация
23 Апр 2020
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Ярославль
Двигатель даже не трогается? Чуть больше информации, что подключено к клеммным колодкам?
Двигатель не трогается. Перед этим переставили привод с другой двери. Но даже вернув привод тот что стоял n не проапала

Есть мнение, что Вы нажимете не 9-0, а 9-1, в этом случае получается типа сброс на эталон и мигает n...
При нажати 9-1 снова выскакивает 9. И при запуске команды 9-0 ничего не происходит. n три раза моргнет и потом постоянно горит
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
919
Реакции
1,031
Адрес
Черноземье
При нажати 9-1 снова выскакивает 9. И при запуске команды 9-0 ничего не происходит. n три раза моргнет и потом постоянно горит
А когда ставили привод с другой двери, он двигался? Здесь нужно определить, в двигателе проблема, или в плате управления.
 
Регистрация
7 Май 2019
Сообщения
12
Реакции
1
Адрес
Альметьевск
Регистрация
23 Апр 2020
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Ярославль
А когда ставили привод с другой двери, он двигался? Здесь нужно определить, в двигателе проблема, или в плате управления.
Нет. При перестановке двигатель не тронулся

Посмотрите разъем на плате от энкодера. Возможно в нем причина
Пробовал переставить плату управления с другой двери. n не высветилось. Высветилась ошибка 5-1

А когда ставили привод с другой двери, он двигался? Здесь нужно определить, в двигателе проблема, или в плате управления.
Подозреваю, что плата. Мудрить начала давно. То 5-1 выскочит, то 3-1. Замок перестал закрываться на ночь
 
Регистрация
7 Май 2019
Сообщения
12
Реакции
1
Адрес
Альметьевск
Сверху Снизу