Привет всем
Эпизод первый. На столе.
Действие происходит на лабораторном столе, вместо двигателя лампочка.
Включил функцию "Присутствие оператора". Все работает как надо.
Через примерно неделю работы уже с двигателем, но в холостом режиме, автоматика
перестала доводить бегунок до концевика. Для доводки приходилось "перезапускать" подачу команды "Закрыть".
Еще через неделю автоматика поменяла логику своей работы. Впечатление такое, что автоматика "забила" на функцию "Присутствие оператора". Осмотр платы не выявил дефектов. Плата была прогрета феном и случилось чудо (как сейчас понятно), все заработало включая доводку при
закрытии до концевика.
Эпизод второй. На объекте.
Проработала на объекте примерно месяц. Все началось с начала, т.е. с не доводки
ворот до концевика "Закрыто". Через неделю "потерялась" функция "Присутствие оператора". Всю логику заменили, конденсаторы, симистор, оптосимистор. Проверил
опрос джамперов группы от 1-10 вплоть до проца. Сигнал опроса 4-го есть.
И остальных 7,8 тоже.
Установки джамперов такие, включены только 4-й, 7-й, 8-й. Попробовали и 9-й - не помогло.
Плата на столе, стенд есть, измерительная аппаратура, желание разобраться, но мыслей уже нет.
Помогите плиз, кто может ...
Олег
Исправил для лучшего понимания, а то впечатление создается, что недоводка до концевика, это и
есть отказ работать в режиме "Присутствие оператора".
Эпизод первый. На столе.
Действие происходит на лабораторном столе, вместо двигателя лампочка.
Включил функцию "Присутствие оператора". Все работает как надо.
Через примерно неделю работы уже с двигателем, но в холостом режиме, автоматика
перестала доводить бегунок до концевика. Для доводки приходилось "перезапускать" подачу команды "Закрыть".
Еще через неделю автоматика поменяла логику своей работы. Впечатление такое, что автоматика "забила" на функцию "Присутствие оператора". Осмотр платы не выявил дефектов. Плата была прогрета феном и случилось чудо (как сейчас понятно), все заработало включая доводку при
закрытии до концевика.
Эпизод второй. На объекте.
Проработала на объекте примерно месяц. Все началось с начала, т.е. с не доводки
ворот до концевика "Закрыто". Через неделю "потерялась" функция "Присутствие оператора". Всю логику заменили, конденсаторы, симистор, оптосимистор. Проверил
опрос джамперов группы от 1-10 вплоть до проца. Сигнал опроса 4-го есть.
И остальных 7,8 тоже.
Установки джамперов такие, включены только 4-й, 7-й, 8-й. Попробовали и 9-й - не помогло.
Плата на столе, стенд есть, измерительная аппаратура, желание разобраться, но мыслей уже нет.
Помогите плиз, кто может ...
Олег
Исправил для лучшего понимания, а то впечатление создается, что недоводка до концевика, это и
есть отказ работать в режиме "Присутствие оператора".