На плате PSV на контакте LOOC всегда напряжение 24V, тогда как подключить магнит?
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва

Вложения

  • Безымянный.jpg
    Безымянный.jpg
    84.2 KB · Просмотры: 89

avtovorota70

Гость
Регистрация
14 Окт 2017
Сообщения
10
Реакции
0
Магнит подключен но на контактах 19 и 21 напр 24в постоянно магнит не работает через реле
 

avtovorota70

Гость
Регистрация
14 Окт 2017
Сообщения
10
Реакции
0
С платой PCB-SW на воротах стоит электромагнит как по схеме с промежуточным реле,проработал три месяца,потом на контактах 19 и 21 становится напр24в постоянно и вырубает магнит.,что делать
 

avtovorota70

Гость
Регистрация
14 Окт 2017
Сообщения
10
Реакции
0
Может можно подключить реле к одному из приводов?
 
Автоматические ворота, рольставни, двери, автоматика для ворот DoorHan Реклама. ООО "ДОРХАН ТОРГОВЫЙ ДОМ"

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
Еще раз внимательно проверьте, что реле подключено на выводы 19 и 21, реле исправно. Электромагнит подключен к источнику питания 12V. См. схему подключения, кидали Вам выше.
 

avtovorota70

Гость
Регистрация
14 Окт 2017
Сообщения
10
Реакции
0
А какая разница выбор логики работы клеймы 19 и 21 ? Если логика Y- электромагнит ,то на клеймах не будет питания?
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Вот такой замок...
 

Вложения

  • IMG_20180323_153529_HDR.jpg
    IMG_20180323_153529_HDR.jpg
    1.2 MB · Просмотры: 55
Автоматические ворота, рольставни, двери, автоматика для ворот DoorHan Реклама. ООО "ДОРХАН ТОРГОВЫЙ ДОМ"

techabc

Квалифицированный специалист
Регистрация
25 Фев 2016
Сообщения
1,976
Реакции
1,516
Адрес
Санкт-Петербург
Ага))).
Мамаша поглаживает сыночка по голове:
- Кру-гла-я го-ло-ва, кру-гла-я))).
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Да, ты прав Генри, фаак не может закрыть до конца, почти без обслуги отработали 2 года...Надо масло доливать...
ПС. Электромагнитный замок уже не магнитит...
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Ну
Да, ты прав Генри, фаак не может закрыть до конца, почти без обслуги отработали 2 года...Надо масло доливать...
ПС. Электромагнитный замок уже не магнитит...
Нужно накрывать и обрабатывать якорь....
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
А какая разница выбор логики работы клеймы 19 и 21 ? Если логика Y- электромагнит ,то на клеймах не будет питания?
Добрый день.
Вы говорите, что электромагнитный замок работал 3 месяца, а на клеммы 19-21 начало поступать напряжение? Почему Вы решили, что на клеммы 19-21 постоянно поступает напряжение? Разница работы во времени срабатывания реле.
 
Автоматические ворота, рольставни, двери, автоматика для ворот DoorHan Реклама. ООО "ДОРХАН ТОРГОВЫЙ ДОМ"

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Замок без диода, сгорели контакты реле....ИМХО
 