-=BVS=-
Квалифицированный специалист
Собственно хочу задать один нехитрый вопрос - откуда производитель берет данные о том какие ворота может поднимать мотор?
Теперь немного подробностей - т.к. основные наши продажи ворот это промышляк имею приличную статистику о том как работают эти ворота и как ведет себя автоматика. Данная статистика упрямо говорит о том, что либо производитель автоматики лукавит с мощностями своих приводов, либо производитель ворот не обеспечивает требуемой компенсации крутящего момента пружин на всем пути хода ворот. А т.к. и мотор и ворота берутся в одном месте - отсюда и озаглавленный вопрос.
Вот просто текущий пример - имеется цех в котором стоят 2 про-плюсов размером 4*4,2м площадью 16,8м2. Когда ставил эти ворота клиента убедил в том что 220В приводы у него долго не проживут и поставили GFA14.21 380В ну и собственно всё работает уже 3 год.
Год назад клиент строит новый цех рядом и просит ещё 2 ворот на них - посчитали предложили всё тоже самое (проверено, стоит, работает чего ещё желать?). Клиент чем то не доволен (ну понятно цены выросли за 2 года) и просит представительство посоветовать оф.дилера (хз как их сортируют кто более оф а кто менее) который считает аналогичные ворота но с приводами ASI50. Клиент доволен что удалось сэкономить ставит их и через год (на самом деле раньше, посто эксплуатация не жаловалась ежедневно поэтому до них дела никому не было) привод перестает отрывать ворота от пола (если просто нажать кнопку то тут же загорается t0 - окончание времени работы привода, но мы то в курсе что он так показывает что просто не может оторвать ворота от пола и никакое время тут вообще не при чем). Оф. дилер что то колдует с воротами и сдувается проинструктировав клиента о том, что всё в норме и привод так и должен работать (приподнимите цепью сантиметров на 30-50 а потом жмите кнопками). Клиент вспомнив про нас звонит и просит поглядеть правда ли это. Приезжаю смотрю ворота - пружины перетянуты ощутимо (2-2,5 лишних оборота), так что поднять ворота можно цепным редуктором буквально без усилия (разве что сами не едут, если дернуть цепь быстро то какое то время едут сами крутя цепь) а вот чтобы опустить нужно прилагать усилие очень ощутимое (видимо так пытались облегчить жизнь мотору, на то чтобы увеличить тяговое усилие нарастив длину троса что практически поголовно требуется на промышленных воротах с вертикальным иди высоким подъемом фантазии видимо не хватило). В итоге предлагаем забыть клиенту про его 220В моторы и менять всё на 380.
Я понимаю что всегда есть отмазки - не отрегулированы пружины, пережаты ролики и ещё наверно что то но практика показывает что 220В моторы ну не могут отработать гарантию на воротах которые не то что близки к максимальной площади (конкретно для ASI50 указано 18м2) но и площадью на 3 -4 м2 меньше (всё равно рано или поздно когда примерно через пол гоа-год в зависимости от интенсивности торсионы ослабнут мотор выдохнется).
Всё тоже самое могу сказать и про шафты от другого производителя но это просто другой топик и тут будет не в тему.
Если бы эта история не повторялась из раза в раз где угодно и на каких угодно воротах можно было бы списать на всякие разные переменные факторы но тут не выходит, явно что то не так.
Мне просто интересно понять как появляется цифра при которой привод ещё будет работать а при другой уже нет (я понимаю как это делается практически когда собирается стенд, вешается нагрузка и моторы гоняются до полного разрушения после чего делаются выводы о том какое максимальное усилие может выдержать мотор но это всё только в том случае если это на самом деле делается а в этом честно говоря сомнение огромное).
Теперь немного подробностей - т.к. основные наши продажи ворот это промышляк имею приличную статистику о том как работают эти ворота и как ведет себя автоматика. Данная статистика упрямо говорит о том, что либо производитель автоматики лукавит с мощностями своих приводов, либо производитель ворот не обеспечивает требуемой компенсации крутящего момента пружин на всем пути хода ворот. А т.к. и мотор и ворота берутся в одном месте - отсюда и озаглавленный вопрос.
Вот просто текущий пример - имеется цех в котором стоят 2 про-плюсов размером 4*4,2м площадью 16,8м2. Когда ставил эти ворота клиента убедил в том что 220В приводы у него долго не проживут и поставили GFA14.21 380В ну и собственно всё работает уже 3 год.
Год назад клиент строит новый цех рядом и просит ещё 2 ворот на них - посчитали предложили всё тоже самое (проверено, стоит, работает чего ещё желать?). Клиент чем то не доволен (ну понятно цены выросли за 2 года) и просит представительство посоветовать оф.дилера (хз как их сортируют кто более оф а кто менее) который считает аналогичные ворота но с приводами ASI50. Клиент доволен что удалось сэкономить ставит их и через год (на самом деле раньше, посто эксплуатация не жаловалась ежедневно поэтому до них дела никому не было) привод перестает отрывать ворота от пола (если просто нажать кнопку то тут же загорается t0 - окончание времени работы привода, но мы то в курсе что он так показывает что просто не может оторвать ворота от пола и никакое время тут вообще не при чем). Оф. дилер что то колдует с воротами и сдувается проинструктировав клиента о том, что всё в норме и привод так и должен работать (приподнимите цепью сантиметров на 30-50 а потом жмите кнопками). Клиент вспомнив про нас звонит и просит поглядеть правда ли это. Приезжаю смотрю ворота - пружины перетянуты ощутимо (2-2,5 лишних оборота), так что поднять ворота можно цепным редуктором буквально без усилия (разве что сами не едут, если дернуть цепь быстро то какое то время едут сами крутя цепь) а вот чтобы опустить нужно прилагать усилие очень ощутимое (видимо так пытались облегчить жизнь мотору, на то чтобы увеличить тяговое усилие нарастив длину троса что практически поголовно требуется на промышленных воротах с вертикальным иди высоким подъемом фантазии видимо не хватило). В итоге предлагаем забыть клиенту про его 220В моторы и менять всё на 380.
Я понимаю что всегда есть отмазки - не отрегулированы пружины, пережаты ролики и ещё наверно что то но практика показывает что 220В моторы ну не могут отработать гарантию на воротах которые не то что близки к максимальной площади (конкретно для ASI50 указано 18м2) но и площадью на 3 -4 м2 меньше (всё равно рано или поздно когда примерно через пол гоа-год в зависимости от интенсивности торсионы ослабнут мотор выдохнется).
Всё тоже самое могу сказать и про шафты от другого производителя но это просто другой топик и тут будет не в тему.
Если бы эта история не повторялась из раза в раз где угодно и на каких угодно воротах можно было бы списать на всякие разные переменные факторы но тут не выходит, явно что то не так.
Мне просто интересно понять как появляется цифра при которой привод ещё будет работать а при другой уже нет (я понимаю как это делается практически когда собирается стенд, вешается нагрузка и моторы гоняются до полного разрушения после чего делаются выводы о том какое максимальное усилие может выдержать мотор но это всё только в том случае если это на самом деле делается а в этом честно говоря сомнение огромное).