avangard_ufa
Специалист
Доброго времени суток!
На объекте установлены распашные привода TO5024HS под управлением MC824h, внешнее управление от 3 приемников (остались со старой автоматики GSM модуль, Hormann и внешний Nice), установлены фотоэлементы и сигнальная лампа. Стоит команда только на открытие, дальше автоматическое закрытие через 15 секунд.
Около года все работало в нормальном режиме(пока кто то не въезжал в ворота,они переваривались, автоматика выравнивалась,и дальше все было нормально), но вот буквально пару месяцев за автоматикой выявляется такой косяк - ворота открываются, и зависают в открытом состоянии. Сигнальная лампа моргает как будто автоматике просто дали команду на открытие, проверка ошибок в последних 8 маневрах ничего не показывает (только когда я влез и проверил сработку фотоэлементов, это показало,но ничего более).
Дальше, если подать команду на любой приемник, то отсчитывается время до закрытия, и ворота закрываются (сначала думал что какой-то из приемников косячит, но нет, любой из них обновляет закрытие)
Так же проверял фотоэлементы, все с ними нормально,внутри никаких поселенцев нет, с проводкой тоже норма.
Делал полный сброс с настройкой, проблема возвращается в этот же день(хотя около ворот не дежурил,но довольно быстро начинает косячить по новой).
Самое противное, это то, что я не могу воспроизвести этот косяк,я приезжаю на рабочие ворота, и сколько бы я не пытался, 10-15 маневров они отрабатывают как надо(в один приезд они стояли зависшие, но не успел ничего проверить, кто то проехал)
Уже голову сломал,может кто сталкивался с подобной проблемой?
Крайний вариант отправлять БУ в найс,а это очень долго, и 90% что получу ответ что с блоком все нормально :(
На объекте установлены распашные привода TO5024HS под управлением MC824h, внешнее управление от 3 приемников (остались со старой автоматики GSM модуль, Hormann и внешний Nice), установлены фотоэлементы и сигнальная лампа. Стоит команда только на открытие, дальше автоматическое закрытие через 15 секунд.
Около года все работало в нормальном режиме(пока кто то не въезжал в ворота,они переваривались, автоматика выравнивалась,и дальше все было нормально), но вот буквально пару месяцев за автоматикой выявляется такой косяк - ворота открываются, и зависают в открытом состоянии. Сигнальная лампа моргает как будто автоматике просто дали команду на открытие, проверка ошибок в последних 8 маневрах ничего не показывает (только когда я влез и проверил сработку фотоэлементов, это показало,но ничего более).
Дальше, если подать команду на любой приемник, то отсчитывается время до закрытия, и ворота закрываются (сначала думал что какой-то из приемников косячит, но нет, любой из них обновляет закрытие)
Так же проверял фотоэлементы, все с ними нормально,внутри никаких поселенцев нет, с проводкой тоже норма.
Делал полный сброс с настройкой, проблема возвращается в этот же день(хотя около ворот не дежурил,но довольно быстро начинает косячить по новой).
Самое противное, это то, что я не могу воспроизвести этот косяк,я приезжаю на рабочие ворота, и сколько бы я не пытался, 10-15 маневров они отрабатывают как надо(в один приезд они стояли зависшие, но не успел ничего проверить, кто то проехал)
Уже голову сломал,может кто сталкивался с подобной проблемой?
Крайний вариант отправлять БУ в найс,а это очень долго, и 90% что получу ответ что с блоком все нормально :(