Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Добрый вечер! С прошедшими вас праздниками! У меня такой вопрос. Не работают привода ATI 5000. Я снял их и проверял от удлинителя. Электромагнит щелкает, но привода без движения. В чем может быть проблема? И еще если конденсатор меньше 10-ти микрофарад,то привод тоже не будет работать?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
В первую очередь проверить концевые выключатели. В холостом режиме мотор может крутиться и при сильно сниженной ёмкости конденсатора
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Я проверил концевики.Они рабочие?
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Значит дело не в конденсаторах?
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Заказчик купил их из рук два - три года назад
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Чего проще, прозвонить обмотку двигателя и подать 220 напрямую...
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Я напрямую подключал через удлинитель.Но приводы без движения.Щелкает только электромагнит.
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Да фотки не могу сделать сейчас
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Вы имеете ввиду неправильное подключение в блоке?
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Но я привода отдельно проверял напрямую через удлинитель
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Щелкает тормоз, а двигатель не крутит, скорее колодку попутал...Тестер в руки и давай...UWV
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Напряжение проверить?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Проверить все подключения к клемной колодке. Питание на мотор идёт через концевики, которые должны быть нормально замкнутые, при их размыкании мотор останавливается. В момент подачи напряжения на контактах W - U или W-V должно быть 220 вольт, это если управление через блок, чёрный провод на трансформаторе на 4-ке
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Если отдельно проверить от удлинителя?
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Да, постараюсь сегодня разместить
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Я бы порекомендовал прозвонить проводку между концевиками - то ли провода такие то ли морозы но она часто разрушается (натурально лопается на отдельные бобышки изоляция и потом облетает, как будто её крутят вертят на морозе) и приходилось не раз полностью перетягивать все провода между ними.
 

Rauf

Новичок
Регистрация
9 Янв 2018
Сообщения
31
Реакции
1
Адрес
Баку
Хорошо,я сделаю так.Спасибо вам.
 
Сверху Снизу