Как подключить внешний радиоприемник к Marantec Dynamic?

Регистрация
14 Дек 2017
Сообщения
18
Реакции
4
Адрес
Нижний Новгород
Всем добрый...имеем привод Dynamic XS Base с 3-х кнопочным постом управления. Стоит задача--при сохранении управления с кнопочного поста добавить управление с пульта ДУ. Предполагается подключить приемник Дорхан DHRE-2--работает только импульсным способом.
Вопрос 1--куда подключить управляющее реле приемника для пошагового управления приводом.
Вопрос 2--куда подключить питание приемника 24V.
Если решение вопросов невозможно, то прошу поделиться опытом по подключению Dynamic-ов к дистанционному управлению--чем/куда/как.
 

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
Пошагово это обязательное условие? На разные кнопки брелка откр. и закр. что мешает разнести?
 
Регистрация
14 Дек 2017
Сообщения
18
Реакции
4
Адрес
Нижний Новгород
Пошагово--необязательное условие. Можно и на разные кнопки. Но вопрос же задан--куда подключить к приводу управляющее реле приемника и где в приводе взять питание 24В для него?
Трабла еще и в том, что приемник дхре работает только импульсно, а привод работает по удержанию.
Внимательно слушаю ваши предложения.
 

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Всем добрый...имеем привод Dynamic XS Base с 3-х кнопочным постом управления. Стоит задача--при сохранении управления с кнопочного поста добавить управление с пульта ДУ. Предполагается подключить приемник Дорхан DHRE-2--работает только импульсным способом.
Вопрос 1--куда подключить управляющее реле приемника для пошагового управления приводом.
Вопрос 2--куда подключить питание приемника 24V.
Если решение вопросов невозможно, то прошу поделиться опытом по подключению Dynamic-ов к дистанционному управлению--чем/куда/как.
Впринципе просто никак
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Раз кнопки есть, то к ним можно попробовать, а питание через бп...
Попытка,э...,не пытка...
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Можно попробовать , либо хв51...
Тестером проверить питание.
Давно это было...
 
Последнее редактирование:

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
Я за помощью обращаюсь а не на экзамен пришел.
Так и тут готовы помочь, а не за вас думать и экзамены вам сдавать.
Пошагово лучше даже и не париться. По отдельности можно. Насчёт питания - мультиметром потыкайте в питание фотиков для начала. Но и поставить копеечный блок для приёмника (хотя бы сторублёвый с Али) тоже не проблема. Так даже правильнее будет.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Всем добрый...имеем привод Dynamic XS Base с 3-х кнопочным постом управления. Стоит задача--при сохранении управления с кнопочного поста добавить управление с пульта ДУ. Предполагается подключить приемник Дорхан DHRE-2--работает только импульсным способом.
Вопрос 1--куда подключить управляющее реле приемника для пошагового управления приводом.
Вопрос 2--куда подключить питание приемника 24V.
Если решение вопросов невозможно, то прошу поделиться опытом по подключению Dynamic-ов к дистанционному управлению--чем/куда/как.
Загвоздка в самоподдержке вниз.... точнее ее отсутствии
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Регистрация
14 Дек 2017
Сообщения
18
Реакции
4
Адрес
Нижний Новгород
Загвоздка в самоподдержке вниз.... точнее ее отсутствии
Что есть то есть...ну да хотя бы вверх есть...интересное дело--поверят мультиметром состояние контактов реле приемника...и интересно--заявлен импульсный режим работы а по факту вижу--по удержанию--пока кнопку на пульте держишь контакты реле замкнуты...отпустишь--размыкаются...по сути такой алгоритм мне подходит...а самоудержание вверх на приводе позволит сохранить заряд пульта...не нужно будет кнопку вверх удерживать...только вниз..
 
Регистрация
14 Дек 2017
Сообщения
18
Реакции
4
Адрес
Нижний Новгород
Так и тут готовы помочь, а не за вас думать и экзамены вам сдавать.
Обращаю ваше внимание. Я не прошу за меня думать и решать. Это моя прерогатива. Я прошу поделиться опытом тех у коих оный имеется...это разные вещи...
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Что есть то есть...ну да хотя бы вверх есть...интересное дело--поверят мультиметром состояние контактов реле приемника...и интересно--заявлен импульсный режим работы а по факту вижу--по удержанию--пока кнопку на пульте держишь контакты реле замкнуты...отпустишь--размыкаются...по сути такой алгоритм мне подходит...а самоудержание вверх на приводе позволит сохранить заряд пульта...не нужно будет кнопку вверх удерживать...только вниз..
К пульту скотчем мотайте повербанк
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Бессвязный набор слов...если у вас по теме инормации нет тогда что вы тут словами своими мусорите? Поговорить ни о чем другую тему поищите...или другой форум..
Я вот в машинах ничего не соображаю, так на сервис захожу и вместе со здравствуйте, непроизвольно наклоняюсь.Какой то фактор уважения перед профи срабатывает....Поискать другой форум возможно вам придется.....
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,551
Адрес
Санкт-Петербург
Если решение вопросов невозможно, то прошу поделиться опытом по подключению Dynamic-ов к дистанционному управлению--чем/куда/как.
Если стандартно в приводе не предусмотрено подключение пошагового управления, то возможно Вам подойдёт способ подключения внешнего приёмника CV01 (Дорхан) или RADIO8113-IP65 (NeroElectronics) в принципе идентичные устройства, но небольшая разница, о ней чуть ниже скажу.

Принцип работы этих устройств: По сигналу пульта устройство переключает общий контакт на два по очереди, с промежуточным положением когда оба контакта отключены. Говоря по-простому, поочерёдно включается реле в одну сторону, потом отключаются оба реле, затем включается реле в другую сторону, затем опять отключаются все реле и так по кругу.

Т.О. для Вашего случая, КЛЕММА XB51 (Подключение внешних органов управления)
  • Общий контакт 1
  • Открыть 6
  • Закрыть 7
  • Стоп 5
Приёмник CV01
  • контакт 6 общий
  • контакт 5 открыть
  • контакт 7 закрыть
  • Перемычку между 3-4 убрать
Примечание по приёмнику:
  1. Режим длительности команды, т.е. длительность импульса (открытия или закрытия) может быть установлена 70 или 90 сек.
  2. Последовательность команд с пульта только круговая Отк-Стоп-Зак-Стоп
Приёмник RADIO8113-IP65
  • контакт 7 общий
  • контакт 4 открыть
  • контакт 5 закрыть
  • Перемычку между 6-7 убрать

Примечание по приёмнику:
  1. Режим длительности команды, т.е. длительность импульса (открытия или закрытия) может быть установлена от 0 до 180 сек
  2. Последовательность команд с пульта любая, т.е. после открытия и останова снова можно дать команду открытия.
 

Вложения

  • cv01.jpg
    cv01.jpg
    105.4 KB · Просмотры: 32
  • RADIO8101-ip65.jpg
    RADIO8101-ip65.jpg
    66.3 KB · Просмотры: 35