BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

LiftMaster EMT 5025 заглючил

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Это не те схемы!! Там стоит плата, значит привод ЕМТ... А это схемы на привод МТ

Вполне возможно, если не те можно выложить те. Я эти приводы ставил последний раз не соврать бы наверно лет 10 или больше назад поэтому подробности не помню.
 

Stasimo

Гость
Регистрация
13 Ноя 2017
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Москва
именно по EMT не чего не удалось найти прока(((
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Всем привет! На въезде в подземную парковку установлен потолочные данной модели.
Охрану, как водится, упразднили.
Попросили настроить автозакрытие.
При осмотре выяснил, что к приводу подключен кнопочный пост из будки охраны и внешний приёмник Саме.
Также когда-то были подключены фотоэлементы, провода оборваны, я их восстановил.
Изучив инструкцию, нашёл процесс активации автозакрытия.
Указано, что для активации должна быть подключена система безопасности CPSII. Фотоэлементы подключены к клемме rev, контакт должен быть NO.
Ещё есть клемма IR, она свободна.
Подключение к ней перемычки на com не даёт никакой реакции. Автозакрытие включить мне не удалось.
Прошу помощи пожалуйста.
Привод хоть и старик, но очень хочется продлить ему жизнь.
PS: прошу прощения за паутину на фото, сначала сфоткал, потом порядок навёл.
 

Вложения

  • IMG_20220902_150735.jpg
    IMG_20220902_150735.jpg
    2.8 MB · Просмотры: 17
  • IMG_20220902_145310_1.jpg
    IMG_20220902_145310_1.jpg
    3.3 MB · Просмотры: 15

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Всем привет! На въезде в подземную парковку установлен потолочные данной модели.
Охрану, как водится, упразднили.
Попросили настроить автозакрытие.
При осмотре выяснил, что к приводу подключен кнопочный пост из будки охраны и внешний приёмник Саме.
Также когда-то были подключены фотоэлементы, провода оборваны, я их восстановил.
Изучив инструкцию, нашёл процесс активации автозакрытия.
Указано, что для активации должна быть подключена система безопасности CPSII. Фотоэлементы подключены к клемме rev, контакт должен быть NO.
Ещё есть клемма IR, она свободна.
Подключение к ней перемычки на com не даёт никакой реакции. Автозакрытие включить мне не удалось.
Прошу помощи пожалуйста.
Привод хоть и старик, но очень хочется продлить ему жизнь.
PS: прошу прощения за паутину на фото, сначала сфоткал, потом порядок навёл.
Вроде был оригинальный комплект фотиков.... новые..... отдам недорого..... ннада?
 