Подскажите пожалуйста

Viktor987654321

Гость
Регистрация
5 Ноя 2017
Сообщения
15
Реакции
0
Скоростные ворота Hormann v5015, блок управления tst, не настроить верхний концевик
 

Viktor987654321

Гость
Регистрация
5 Ноя 2017
Сообщения
15
Реакции
0
Ошибки нет, пытаюсь настроить концевые положение,захожу в меню программирования р210, выбирая число 5, нижний настраивается , верхний нет
 

Viktor987654321

Гость
Регистрация
5 Ноя 2017
Сообщения
15
Реакции
0
А по вторым воротам ошибка 752,не совсем пониманию полностью ошибку мозгов не хватает
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
А по вторым воротам ошибка 752,не совсем пониманию полностью ошибку мозгов не хватает
мне кажется все понятно
Дефект/разрыв интерфейсного провода • Неисправна электроника обработки сигналов датчика абсолютных значений • Дефект аппаратного обеспечения или помехи окружающей среды • Экранировать контрольный провод • Установить RC-звено (100 Ω+100nF) на тормозе
 

Viktor987654321

Гость
Регистрация
5 Ноя 2017
Сообщения
15
Реакции
0
Надо проверить, не проверял тип ворот, а в меню р210 в настройку концевик входит через 5
 

Viktor987654321

Гость
Регистрация
5 Ноя 2017
Сообщения
15
Реакции
0
Буду смотреть, ошибка после обесточки ворот
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
недавно перестраивал ворота в 210 меню выбирал 3-ку все нормально прошло. В 5-м настраиваются все, в том числе и промежуточные наверное, следовательно и промежуточное надо настроить перед верхним.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
2017-11-05_13-00-11.png
 

Viktor987654321

Гость
Регистрация
5 Ноя 2017
Сообщения
15
Реакции
0
Нет, где не настроить было верхний концевик, перекинул энкодер, сразу все заработало,по вторым буду смотреть,
 

Viktor987654321

Гость
Регистрация
5 Ноя 2017
Сообщения
15
Реакции
0
Вы профессиональный эксперт по всем воротам
 

Viktor987654321

Гость
Регистрация
5 Ноя 2017
Сообщения
15
Реакции
0
Проблема с блоком управления bk150 fueh, ошибка 752 ,скоростные Ворота hormann-никуда ни едут,может как-то сделать сброс
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Сверху Снизу