Stepan

Специалист
Регистрация
2 Окт 2016
Сообщения
130
Реакции
119
Адрес
Екатеринбург
Если я правильно понял, там инвертор стоит. Входные диоды обычно горят при низком напряжении во время максимальной нагрузки. Проверьте напряжение на соответстие.
Везде ставим реле защиты по напряжению. Не уверен , что релейные стабилизаторы помогут.
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Везде ставим реле защиты по напряжению. Не уверен , что релейные стабилизаторы помогут.
Да просто ваша ли это проблемма или всётаки заказчика. Вот в чем дело.
 

Stepan

Специалист
Регистрация
2 Окт 2016
Сообщения
130
Реакции
119
Адрес
Екатеринбург
Да просто ваша ли это проблемма или всётаки заказчика. Вот в чем дело.
Наши заказчики жильцы, платят абонентскую плату ежемесячно. Мы обеспечиваем работу не зависимо от того,что сломалось.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Степан. Я рукоплещу! Потому что вы (ВЫ!!!) подбираете самое самое!
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу