Помогите подключить GSM DoorHan к CAME BX-78. Если можно схему подключения.
Т.к. выбран главным "автоматчиком" (по неизвестной никому причине:)) по откатным воротам в поселке, на меня надежда всех односельчан!
Саму автоматику откатных ворот и сами ворота я осилил, а вот как подключить туда GSM не понятно.
Метод научного тыка исключил, потому как боюсь сжечь что-то из оборудования.
Заранее благодарю!
 
Последнее редактирование:

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
подключить отдельный блок питания на 12V DC
контакт VCO с модуля GSM на контакт 10 блока управления ворот На + плюс блока питания
контакт GND с модуля GSM на контакт 2 блока управления ворот На - минус блока питания
контакт СOM с модуля GSM на контакт 2 блока управления ворот
контакт NO с модуля GSM на контакт 7 блока управления ворот (если планируется открытие и закрытие с с модуля)
 
Последнее редактирование:

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Дык сам иодуль надо еще запрограмировать.
 

ми3чъ

Гость
Регистрация
22 Авг 2017
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Москва
Дык сам иодуль надо еще запрограмировать
С программирование разберусь, я думаю. Об этом в инструкции написано.
Вопрос был о "женитьбе" двух устройств у которых "родители" разные. Об этом в инструкции нет. :)
 

Volvos60

Гость
Регистрация
30 Сен 2017
Сообщения
2
Реакции
0
Вопрос Паскалю, gsm doorhan требует постоянного напряжения 12 или 24 в, bx-78 имеет переменное 24В, если попытаетесь подключить сгорит аксесорный предохранитель. Как предполагается заставить работать GSM модуль ?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
Вопрос Паскалю, gsm doorhan требует постоянного напряжения 12 или 24 в, bx-78 имеет переменное 24В, если попытаетесь подключить сгорит аксесорный предохранитель. Как предполагается заставить работать GSM модуль ?
Да, извиняюсь за неккоректность поста, действительно нужно 12/24 DC для GSM,
- Лучше Воспользуйтесь советом Дмитрия SPB, установить отдельный блок питания
- Хуже можно поставить диод с конденсатором (мостовой двухполупериодный выпрямитель слишком высоко поднимет напряжение, что может и не выдержать вход GSM)
 

Volvos60

Гость
Регистрация
30 Сен 2017
Сообщения
2
Реакции
0
Спасибо, за ответы. Действительно, если ставить диодный мост , то напряжение подскочит до 40В, конденсатор на плате нужно точно менять в этом случае т.к. он на 35В. Не смог найти в интернете сходу описание стабилизатора , который там стоит, то ли новый, то ли редкий. От блока питания за 200р отказался т.к. рабочий диапазон температур его работы 0-20 градусов, а модуль стоит на улице в зиму. Выбрал AC-DC преобразователь на печатную плату он правда тоже до -20 , но будем надеятся что парниковый эффект сделает свое дело :-)
Преобразователь : PM-05-12, AC/DC.
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Спасибо, за ответы. Действительно, если ставить диодный мост , то напряжение подскочит до 40В, конденсатор на плате нужно точно менять в этом случае т.к. он на 35В. Не смог найти в интернете сходу описание стабилизатора , который там стоит, то ли новый, то ли редкий. От блока питания за 200р отказался т.к. рабочий диапазон температур его работы 0-20 градусов, а модуль стоит на улице в зиму. Выбрал AC-DC преобразователь на печатную плату он правда тоже до -20 , но будем надеятся что парниковый эффект сделает свое дело :-)
Преобразователь : PM-05-12, AC/DC.
Если есть возможность, толучше завести модуль в помещение.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Спасибо, за ответы. Действительно, если ставить диодный мост , то напряжение подскочит до 40В, конденсатор на плате нужно точно менять в этом случае т.к. он на 35В. Не смог найти в интернете сходу описание стабилизатора , который там стоит, то ли новый, то ли редкий. От блока питания за 200р отказался т.к. рабочий диапазон температур его работы 0-20 градусов, а модуль стоит на улице в зиму. Выбрал AC-DC преобразователь на печатную плату он правда тоже до -20 , но будем надеятся что парниковый эффект сделает свое дело :-)
Преобразователь : PM-05-12, AC/DC.
Думаю, однополупериодный выпрямитель лучший вариант.
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Какой элемент? Извиняюсь, не очень понял...
Вы же про эту схему
schema.gif

Я так понял?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Вы же про эту схему
schema.gif

Я так понял?
Да. Сюда бы электролит дорисовать, не уверен, он есть в схеме .
На платке GSM виден дроссель, значит там DC-DC. а значит работать будет вольт от 10.
На выходе однополупериодного выпрямителя получим 0,45-0,48 постоянки от входного напряжения. Учитывая, что на выходе с платы BX стабильное 24 переменки очень сомнительно, скорее 27-32 вольта, а плата GSM кушает не больше 0,1 ампера, то используя однополупериодный выпрямитель мы попадаем в допустимые параметры по питанию.
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Пардон, а мы о каком приборе GSM говорим?
Дорхановсий вроде от 24в и питается.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Пардон, а мы о каком приборе GSM говорим?
Дорхановсий вроде от 24в и питается.

Дорхан питается от 12/24в постоянки, Came на питание аксессуаров обещает 24в переменки.
Да х/з о каком пардоне...
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Дорхан питается от 12/24в постоянки, Came на питание аксессуаров обещает 24в переменки.
Да х/з о каком пардоне...
" Семен Семеныч"... гоню. Совсем запахался, выходные надо брать.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Это не к Юре, мужики, будьте посолиднее, прежде чем шлак спускать....Че за схема из инета, такой вообще не бывает без кондера, ....
 