Проблема с robus 600

Mijgan

Гость
Регистрация
3 Дек 2019
Сообщения
10
Реакции
2
Адрес
Ростов-на-Дону
Симптомы такие что при подаче напряжения на плату раньше "пробегали" последовательно светодиоды в районе кнопок и мигали затем пару диодов сверху напротив разъемов, а сейчас никаких признаков, единственное при старте в районе 100-120mA потребление тока потом постоянно 20mA но тишина, как уже и описал везде напряжения есть проц запитан на 7 и и 28 ноге 3.3. вольта есть, куда ещё глянуть что может быть не так ему, на проце наклейка RF03a. Большие поменяю завтра, как попаду в магаз. Прикуплю заменю.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Да, сложный случай,... Может где не пропай, кренка исправна, обрыв где-то
ПС. Как у врачей, не навреди...
По схеме хоть смотрел?
 

Mijgan

Гость
Регистрация
3 Дек 2019
Сообщения
10
Реакции
2
Адрес
Ростов-на-Дону
Да конечно первым делом качнул схему и понеслось. Ок, посмотрю непропаи, в общем более детально погляжу, интересно что все напруги как положено есть, а старта нет. Завтра ещё на свежую голову гляну, пробегусь по схеме ещё разок.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

Mijgan

Гость
Регистрация
3 Дек 2019
Сообщения
10
Реакции
2
Адрес
Ростов-на-Дону
А под нагрузкой.

Так сами не докопали.

Чем нагрузить? Ворота клиента далеко от меня ), если заведу то тестить конечно надо будет под нагрузкой, я ему говорил что глянуть бы ещё БП его, который на месте стоит, но это ещё будет, если плату управления удасться завести.

За электролитами сегодня заеду.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Чем нагрузить?
Нагрузкой.

глянуть бы ещё БП его, который на месте стоит,
Так это удаленный ремонт платы со слов клиента. Без проверки входных цепей и остальных нюансов ворот. Удачи в Вашем квесте.
 

Mijgan

Гость
Регистрация
3 Дек 2019
Сообщения
10
Реакции
2
Адрес
Ростов-на-Дону
Да речь же о том что она просто перестала пускаться, подозрения на проц, но надеюсь что пускаться может ещё чего не дает. В любом случае спасибо за участие )
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Речь о том, что у него может быть проблема с напряжением входным и Вы будете без конца ее делать. БП там транс + диодный мост, которые очень редко выходят из строя просто так. Остальное все у Вас.
 

Mijgan

Гость
Регистрация
3 Дек 2019
Сообщения
10
Реакции
2
Адрес
Ростов-на-Дону
Все верно, после запуска платы я сказал след этап диагностика под нагрузкой бп и в случае чего его ремонт. Т.к. плата подозрительно проработала пару дней и опять нет признаков жизни.
 

Mijgan

Гость
Регистрация
3 Дек 2019
Сообщения
10
Реакции
2
Адрес
Ростов-на-Дону
80-90% современных ремонтов это ремонт цепей питания, в большинстве случаев даже хватает тупо замены литов, дальше ШИМ-ки ключи и т.д.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
80-90% современных ремонтов

Так автоматика для ворот как раз к 10% неадекватных и относится. Установили в лучшем случае хорошо, а дальше срут на нее хозяева и сут их собаки. Если бы собака насала ему на телик, он бы ей ссальник оторвал. А на автоматику можно, она же для этого.
 