BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Einar

Гость
Регистрация
9 Авг 2017
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Россия
Здравствуйте ребята!!! кто может помочь советом? У меня промышленные секционные ворота, GFA Elektromaten, блок управления GFA Elektromaten TS970. После сильного дождя залило Б/У.
Возможно заменить плату с TS970 и на какую и какого производителя??? Спасибо зарание.
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Мотор-то на 220В или 380? А вообще не хороните плату, дайте ей высохнуть, поищите глазами почерневшие детали, замените- может и обойдется)
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Так при правильном монтаже не должно ир65 ведь...
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
От китайцев AN Motors ASI100 можете взять, от DoorHan Shaft120... от бюргера Marantec STAC/3PH...
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
А что доступно? Что есть в наличии?
 

Einar

Гость
Регистрация
9 Авг 2017
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Россия
уже установил плату PCB-SH 380 заработало, но концевики поймать не могу
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
Есть и 970, и 971 сейчас
 

Bu906

Гость
Регистрация
23 Окт 2017
Сообщения
1
Реакции
0
TS 970 как-то горят как мухи... Рубанули свет - 1 шт; Еще раз - еще один покойник. Пропала фаза на 30 секунд - 2 трупа; Стоял себе в углу, 5 раз всего открыл воротца - и тоже... Да, часть DES, часть NES с трехфазными приводами.
Вообщем, ищу надежного поставщика электроники с сервисом (для этих вот замороченных блоков). Желательно СПб. Можно аналоги. В пользовании в конторе 37 ворот на 970, всем чуть больше года с ввода в эксплуатацию.
 

timsin

Гость
Регистрация
23 Апр 2019
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
г.Владимир
Прошу помощи. TS 970 не опускает вниз скоростные промышленные шторы. Вверх работает отлично . Не опускает из любого положения . Подозрение на Датчик положения DES для блока управления TS970 GFA 40014630. Буду благодарен за любую подсказку.
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Ищите в цепи фотоэлементов или нижней кромки- штатная сработка блока на препятствие в проеме или неисправность обнаружителей оного препятствия.
 

timsin

Гость
Регистрация
23 Апр 2019
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
г.Владимир
Ищите в цепи фотоэлементов или нижней кромки- штатная сработка блока на препятствие в проеме или неисправность обнаружителей оного препятствия.
Если бы в этом была проблема , я бы получил на дисплее F2.1 или ещё что. А на дисплее штатные символы закрытия с индексом E.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
А при нажатии "вниз" на дисплее загорается E 1.3 ? Точка между цифрами горит?
 
Последнее редактирование:

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Ну тогда думается такой выход- думать в направлении от реле на блоке управления- привод же к чему-то присоединён проводами? К колодке... от колодки идут дорожки... к реле наверное? На реле появляется напруга после подачи команды? А характерный щелчок? Нету? лады... У реле есть обмотка- на нее с подачей команды подается постоянки 24В? Нету?- прозваниваем транзистор от которого на обмотку реле идет одна из дорожек...
Другой вариант- от колодки дорожка идет к трехногой деталюшке (может быть она на радиаторе принайтована)- читаем что на ней написано, в инете ищем описание (проще набить "даташит IRLZ...") там определяемся- что с него должно выходить... меряем... деталь как правило копеечная- меняем её... смотрим что получилось...
 