BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Павел1981

Гость
Регистрация
3 Авг 2017
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Рига, Латвия
Доброе время суток, произошла не большая проблема:
На распашных воротах стоит SomfySGA 4100, секционные ворота подключены к Hormann ProMatic III в который вставлен Somfy Standard Receiver RTS и все это управляется Keygo 4 RTS, Multi-channel keyring remote control, но по каким-то непонятным условиям вдруг перестало работать.
Было предпринято:
1. Сброшены все возможные настройки до заводских
2. Обучены ворота заново
3. Перепрограммированы пульты, но ворота не хотят открываться от пультов. От кнопки на самом агрегате открывают.
4. Запрограммирован Somfy Standard Receiver RTS и подключен в разъем, сигнал он получает, но Hormann молчит. Подскажите, где искать проблему и нужно ли программировать в моем случае что-то ещё? и как это сделать, за раннее спасибо.
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
Доброе время суток, произошла не большая проблема:
На распошных воротах стоит SomfySGA 4100, секционные ворота подключены к Hormann ProMatic III в который вставлен Somfy Standard Receiver RTS и все это управляется Keygo 4 RTS, Multi-channel keyring remote control, но по каким-то непонятным условиям вдруг перестало работать.
Было предпринято:
1. Сброшены все возможные настройки до заводских
2. Обучены ворота занова
3. Перепрограммированы пульты, но ворота не хотят открываться от пультов. От кнопки на самом агрегате открывают.
4. Запрограммирован Somfy Standard Receiver RTS и подключен в разьем, сигнал он получает, но Hormann молчит, подскажите где искать проблемму и нужно ли программировать еще что в моем случае и как это сделать, за раннее спасибо.

Павел, приветствую!
мои вопросы:
1. Сброшены все возможные настройки до заводских- у какого привода?
2. Обучены ворота занова и 3. Перепрограммированы пульты, но ворота не хотят открываться от пультов. От кнопки на самом агрегате открывают.- -Это секционные или распашные ворота?
И ещё, более внятно, пожалуйста, опишите ситуацию, что значит "вдруг": "До этого всё работало в течении недели/месяца/года, а теперь нет" или "Установили, подключили, нажали кнопку- не работает..."?
 

Павел1981

Гость
Регистрация
3 Авг 2017
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Рига, Латвия
Сброшены на Hortmane, на секционных воротах и на них же не хотят работать.
Работали очень длительное время, в один день после нажатия от пульта ворота открылись до конца, а вот закрыться не захотели.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
Сброшены на Hortmane, на секционных воротах и на них же не хотят работать.
Работали очень длительное время, в один день после нажатия от пульта ворота открылись до конца, а вот закрыться не захотели.

Как давно работал привод ProMatic в этих условиях?
 

Павел1981

Гость
Регистрация
3 Авг 2017
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Рига, Латвия
Батарейки поменял.
При нажатии на пульт есть срабатывание Somfy Standard Receiver RTS, загорается диод, но Hertman действий не производит
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Павел1981

Гость
Регистрация
3 Авг 2017
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Рига, Латвия
Вопрос в следующем: Hortmann тоже нужно программировать как в инструкции или он получает сигнал от Somfy ресивера, Somfy пультом и должен открывать и закрывать ворота?
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
Батарейки поменял.
При нажатии на пульт есть срабатывание Somfy Standard Receiver RTS, загорается диод, но Hertman действий не производит
Ок, нужно проверить всю цепочку элементов. Если всё раньше хорошо работало, а теперь нет, то попробуйте замкнуть "вручную" разъемы на приводе ProMatic, в те в которые у Вас подключен Somfy и проверьте сработает ли привод, и на самом ли деле работает этот блок-Standard Receiver RTS, или только "клацает".
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Вытащи управляющие провода из проматика которые пришли с приемника и попробуй замкнуть контакты кнопки проматика перемычкой. Если привод работает с контактов внешней кнопки - виноват приемник. Только не замкни плюс с минусом фотоэлементов, а то беда случиться.
 

Павел1981

Гость
Регистрация
3 Авг 2017
Сообщения
16
Реакции
2
Адрес
Рига, Латвия
При замыкание двух контактов на Hortmane загорается только лампочка один раз и больше ни чего не происходит.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Из допов есть что то ? Фотоэлементы? Лампа?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
Вытащи управляющие провода из проматика которые пришли с приемника и попробуй замкнуть контакты кнопки проматика перемычкой. Если привод работает с контактов внешней кнопки - виноват приемник. Только не замкни плюс с минусом фотоэлементов, а то беда случиться.

поддерживаю! Наверняка как-то так Somfy к ProMatic подключен:
ProMatic 3.jpg
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
А со встроенной в корпус прозрачной кнопки проматик работает?
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Полтергейст какой то.
Отключай полностью приемник от привода, все провода, питание тоже.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу