BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

GFA WS900 не хочет работать с пульта

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
246
Реакции
247
Адрес
Середина России
Ух ты, какая активность сразу!:dance3:Спасибо всем отозвавшимся! Объясню почему на столе и почему нет фотиков и приемника. пришли три привода в ремонт (в разный временной промежуток) для перемотки / замены статоров. Для проверки работоспособности после ремонта проверяю естественно на столе с помощью штатных кнопок платы.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Сами статоры мотаете? Неужели это выгодно? Поделитесь опытом......
 

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
Сами статоры мотаете? Неужели это выгодно? Поделитесь опытом......
Для импортных движков - выгодно. Я итало-китайский отдавал на перемотку. 4000 рублей. Новый привод на порядок дороже. В регионах тем более - мотают многие.
Но, я не понял, движок после перемотки напрямую проверяют, а не блоком.
 

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
246
Реакции
247
Адрес
Середина России
Нет, эти не перематывал, статоры просто заменил. Проверял не напрямую, а с блоком.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
У меня, кстати есть такая плата , как на фото, не работает один контактор.Могу смоделировать, нужно подсоединить приемник?...
 

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
246
Реакции
247
Адрес
Середина России
Я назойливый, неужели так легко можно достать статоры от GFA?
В дорхане наверняка еще есть. У меня новых давно нет, а вот с доноров еще немного осталось.
 

kalitki

Квалифицированный специалист
Регистрация
17 Мар 2014
Сообщения
1,814
Реакции
1,331
Адрес
Москва
легко можно достать статоры от GFA
Достать (могу и ошибаться) не проблема, проблема в срочности и цене.
В дорхане наверняка еще есть.
А вот в Дорхане с запчастями часто бывает беда. Даже на текущую продукцию - то вала нет, то другого чего. Радары у них спросил - вообще отморозились, что у них и не было никогда таких (артикул HSD 5007 вроде). Я им фотку их инструкции на этот радар - они в отмаз. Так и не понял, есть у них эти радары, или это менеджеры тупили...
 
Последнее редактирование:

Aston51

Специалист
Регистрация
23 Июн 2016
Сообщения
99
Реакции
53
Адрес
Москва
Прошу помощи! Трехфазник SE5.24 с блоком WS900, из допов ничего нет (привод просто лежит на столе на диагностике), перемычки все на месте. Плата концевиков шестикулачковая (два желтых, два зеленых, два красных) Концевики S2 и S3 выставлены, аварийные и частичного открытия не задействованы и приводу работать не мешают. Цикл вниз отрабатывает без проблем (S2 нажимается и привод останавливается), а при цикле подъема доходит до верхнего положения (S3 нажат) и начинает клацать контакторами, включая то подъем, то сразу и подъем и опускание. По GFA у меня опыта не так много, посему сильно не пинайте. Куда копать?


А зачем Вам концевик S2 если настраивать нужно S3 & S4? Как вы проверяете привод, судя по фото пост не подключен, почему не установлена перемычка вместо кнопки STOP на клеммах 2 и 4?
1550725165706.png
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
а при цикле подъема доходит до верхнего положения (S3 нажат) и начинает клацать контакторами, включая то подъем, то сразу и подъем и опускание.

Такой же траб был у меня.
Вниз норм выключается,
А в верхнем положении: дойдя до концевика, тут же включается вниз, слезает с концевика (а так как нажата кнопка вверх) снова дёргается вверх со своей дурью 140Нм. и так по кругу пока нажата кнопка ВВЕРХ.

Проблема не решена (не было такой задачи от Заказчика), Заказчику дано ЦУ - отпускать кнопку ВВЕРХ раньше верхнего положения.
Изначально предположил, что неправильно подключены концевики...

ПС:
Привод также после перемотки, но и до перемотки такой же глюк присутствовал.
 

Вложения

  • 2018-10-16 13-43-19.JPG
    2018-10-16 13-43-19.JPG
    2.5 MB · Просмотры: 13
  • 2018-10-16 13-25-33.JPG
    2018-10-16 13-25-33.JPG
    2.6 MB · Просмотры: 14
  • 2018-10-16 13-25-23.JPG
    2018-10-16 13-25-23.JPG
    2.3 MB · Просмотры: 13
  • 2018-10-16 13-25-14.JPG
    2018-10-16 13-25-14.JPG
    2 MB · Просмотры: 14
  • 2018-10-16 13-25-03.JPG
    2018-10-16 13-25-03.JPG
    2 MB · Просмотры: 10
  • 2018-10-16 13-24-54.JPG
    2018-10-16 13-24-54.JPG
    2.3 MB · Просмотры: 14
  • 2018-10-16 13-24-41.JPG
    2018-10-16 13-24-41.JPG
    1.9 MB · Просмотры: 14
Последнее редактирование:
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
246
Реакции
247
Адрес
Середина России
А зачем Вам концевик S2 если настраивать нужно S3 & S4? Как вы проверяете привод, судя по фото пост не подключен, почему не установлена перемычка вместо кнопки STOP на клеммах 2 и 4?
Посмотреть вложение 24494
Конечно S3 и S4! Неправильно написал, наверное задолбался искать причину трабла. Спасибо за поправку. Стоповая перемычка присутствует, без нее бы никуда не поехало.
 
Последнее редактирование:

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
246
Реакции
247
Адрес
Середина России
У меня, кстати есть такая плата , как на фото, не работает один контактор.Могу смоделировать, нужно подсоединить приемник?...
Не, достаточно попробовать запустить со штатных кнопок на плате.
 

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
246
Реакции
247
Адрес
Середина России
Не помню точно, но если привод на столе, то перемычка 6-7 разве нужна?
Без этой перемычки лишь перестает работать удержание, нужно держать кнопку на протяжении всего цикла, а в конце снова клац-клац, клац-клац....:cray:
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,024
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Такой же траб был у меня.
Вниз норм выключается,
А в верхнем положении: дойдя до концевика, тут же включается вниз, слезает с концевика (а так как нажата кнопка вверх) снова дёргается вверх со своей дурью 140Нм. и так по кругу пока нажата кнопка ВВЕРХ.

Проблема не решена (не было такой задачи от Заказчика), Заказчику дано ЦУ - отпускать кнопку ВВЕРХ раньше верхнего положения.
Изначально предположил, что неправильно подключены концевики...

ПС:
Привод также после перемотки, но и до перемотки такой же глюк присутствовал.
Это работа пошаговой релейной логики)))
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,024
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Такой же траб был у меня.
Вниз норм выключается,
А в верхнем положении: дойдя до концевика, тут же включается вниз, слезает с концевика (а так как нажата кнопка вверх) снова дёргается вверх со своей дурью 140Нм. и так по кругу пока нажата кнопка ВВЕРХ.

Проблема не решена (не было такой задачи от Заказчика), Заказчику дано ЦУ - отпускать кнопку ВВЕРХ раньше верхнего положения.
Изначально предположил, что неправильно подключены концевики...

ПС:
Привод также после перемотки, но и до перемотки такой же глюк присутствовал.
Это работа пошаговой релейной логики)))
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,024
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Цепь управления радиоканала активируется переключающим контактом верхнего концевого. При наличии нужной перемычки команда в верхнем положении приводит к закрытию. При достаточно длительной команде привод уходит с концевика, а команда висит и снова активируется открытие. Я же говорил, внимательно изучите схемы. Примерно там же и решение вашей проблемы
 
Последнее редактирование:

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
246
Реакции
247
Адрес
Середина России
Цепь управления радиоканала активируется переключающим контактом верхнего концевого. При наличии нужной перемычки команда в верхнем положении приводит к закрытию. При достаточно длительной команде привод уходит с концевика, а команда висит и снова активируется открытие. Я же говорил, внимательно изучите схемы. Примерно там же и решение вашей проблемы
Уважаемый @titov , снимаю шляпу! Огромное человеческое спасибо!!!!!:drinks:Нужная перемычка это 5-9?
 
Последнее редактирование: