Замедление стрелы шлагбаума Doorhan (Дорхан) Barrier 3000

drimred

Гость
Регистрация
29 Янв 2016
Сообщения
18
Реакции
0
Адрес
Мытищи
Всем привет, установили шлагбаум Doorhan Barrier 3000, начали настраивать концевики открытия/закрытия, на плате индикация отображается, но замедление стрелы не происходит, техническая поддержка ничего толком не сказала, что может быть? Плату управления под замену?
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,043
Реакции
363
Адрес
Москва
Re: Замедление стрелы барьер3000

Добрый день! Замедление стрелы включается 4-ым ДИП-ом. Опишите подробнее, каким образом Вы настраивали замедление?
 

drimred

Гость
Регистрация
29 Янв 2016
Сообщения
18
Реакции
0
Адрес
Мытищи
Re: Замедление стрелы барьер3000

4-ый дип в документации отвечает за тип геркона no nc или нет? Его даже не рассматривали.
 

drimred

Гость
Регистрация
29 Янв 2016
Сообщения
18
Реакции
0
Адрес
Мытищи
Re: Замедление стрелы барьер3000

Не этой, в нашей про герконы было, пасиб большое)
 

drimred

Гость
Регистрация
29 Янв 2016
Сообщения
18
Реакции
0
Адрес
Мытищи
Вообщем ситуация после включения 4-го дип - стрела верхнее положение( открыто) на плате не горит индикатор( геркон сработал) нажимаем кнопку, стрела проходит небольшое расстояние( индикатор загорается) и привод сразу же останавливается( индикаторы горят на два концевика) , хотя должен остановится, как сработает геркон- закрыт. Вот что за хрень?))
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Вы читаете инструкцию не на ту плату. В Вашем варианте 4 дип меняет тип концевика с NC на NO
 

drimred

Гость
Регистрация
29 Янв 2016
Сообщения
18
Реакции
0
Адрес
Мытищи
Нашли родную, там дип 4 за режим замедления отвечает, писал же выше что при off 4 ом дипе замедление не работает
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Ну тогда ищите замедление дальше
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Там еще вроде бы резисторы настройки есть...Вообще , с этими бесплатными советами, просто руки опускаются, можно сказать, не соображая в данной теме ничего, дверь сюда ногами открывают...Не нравится мне эта ситуация, а форум для чего, а форум для чего....дырки в карманах латать наверное....
 

drimred

Гость
Регистрация
29 Янв 2016
Сообщения
18
Реакции
0
Адрес
Мытищи
Шлагбаум новый ребята ставили, нужно понять глюк платы управления или концевиков, там и настроек то особо нет, или не работает или работает, но не четко( тогда регулировка)
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Это проблема регулировки, ребята ставили, значит пусть и регулируют.И не забывайте о выключении питания, в инструкции об этом сказано, что все изменения вступают в силу, после перезагрузки....
 

drimred

Гость
Регистрация
29 Янв 2016
Сообщения
18
Реакции
0
Адрес
Мытищи
Питание выкл, "попросило" руководство посмотреть))), что регулировать, натяжение стрелы? Концевики?- они отрабатывают, двигатель выключается - писал выше
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,043
Реакции
363
Адрес
Москва
Вероятно, у вас плата старого образца, в которой не было функции замедления перед крайними положениями. Эта функция появилась в новой версии платы, на которую мы Вам и скинули инструкцию. Если хотите настроить замедление, рекомендуем приобрести новую плату PCB-SL.
 

drimred

Гость
Регистрация
29 Янв 2016
Сообщения
18
Реакции
0
Адрес
Мытищи
Шлагбаум новый, с уже установленной платой, а подскажите по версиям, какую необходимо
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,043
Реакции
363
Адрес
Москва
Пришлите, пожалуйста, фотографию Вашей платы
 
Сверху Снизу