Подключение группы ролставен

Тема в разделе "Рольставни и роллетные системы", создана пользователем Kiber, 2 дек 2011.

  1. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    на всякий случай спрошу. нагрузку просчитали? провод 3х2.5 на 12 ролет не слабоват

    А что прописано в договоре? Кто по договору тянет проводку? Что указанно в спецификации?

    Если в договоре указано, что проводка с заказчика, то это он должен был запросить тех задание и уже на основание тех задания доказывать вам что проводка соответствует требованиям. Или я ошибаюсь?
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Ток примерно 10 А. Сойдет 2,5 если учесть еще что нагрузка кратковременная.
     
  3. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Re: подключение группы ролставен

    В принципе схема правильная, только названия не те.
    8013 - это с кнопочной панелью, а надо будет встраиваемые.
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    8013L - с кнопочной панелью, 8013UP - встраиваемое
     
  5. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.835
    Адрес:
    Азов
    2,5 квадрата меди - это минимум 28 Ампер. А вот если (одновременно до хрена двигателей - асинхронников включать...???). ...они сеть посадят (если длинные проводки).
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Посажу на конце кондер дополнттельный 50 МКФ 400 Вольт должно подравняться напряжение.
     
  7. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.835
    Адрес:
    Азов
    Извини. ....
     
  8. Edis

    Edis Участник покинул проект

    10 ноя 2011
    759
    Адрес:
    Москва
    Немного припоздал :biggrin: Скетчевские Неро супер штука, только пришлось монтагерам рации купить, для програмирования :biggrin: Управление по фазе, если фазы разные то фазовый переходник в щиток и никаких проблем
     
    Kiber нравится это.
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Поясните что означает скетчевсие неро, бывают какие то другие?
     
  10. Edis

    Edis Участник покинул проект

    10 ноя 2011
    759
    Адрес:
    Москва
    других не бывает, у Скейтча просто куча других приблуд кроме Неро
     

Поделиться этой страницей