Работа двухстворчатых откатных ворот (Дорхан)

Тема в разделе "Приводы Doorhan для откатных ворот", создана пользователем Валентиныч, 30 ноя 2011.

  1. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    Спасибо всем участникам, проверю варианты, отпишусь..
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Валентиныч, ау! Есть результаты? Не томи, интересно же, как решил вопрос.
     
  3. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    Притомил..., да..есть соблазн у посетителей не заканчивать свои темы, ответ получили и пропали....
    В общем, закончилась нервотрепка с этими воротами...
    Оставили все как есть, попытка переключить фотоэлементы на вход EMRG результата не дала (ворота останавливаются и ждут дополнительную команду управления).
    Увеличили время срабатывания автозакрывания с 3-4 сек до 8-10 сек, этого достаточно, чтоб 2-3 машины смогли проскочить ,повесили сигнальную лампу...
    Была мысля управлять 2-мя приводами от одного б/у, но не заложены резервные кабеля, ни силовые, ни сигнальные...

    Последний вопросик , как влияет пониженное напряжение питание на работоспособность фотоэлементов и внешнего приемника (питание перемен/постоянка 12-24 в по паспорту)? На плате б/у написано 24 в, на самом деле +15В, стоит дополнительный б/п 24в на эти штуковины...хочу выкинуть его
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    На работу внешнего приемника +15В не повлияют. В приемнике стоит входной стабилизатор напряжения 12В. На фотоэлементах, у меня был случай, когда из-за пониженного напряжения питания отказывались стабильно работать реле, их работа начинала носить хаотический характер.
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Несработка одной половины может по вине приемника? А от кнопки такая же картина?
     
    Валентиныч нравится это.
  6. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Re: Работа двухстворчатых откатных ворот

    Валентиныч уже описывал
     
    Валентиныч нравится это.
  7. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    Ещё раз кратко..., сбой при "автозаке", при движении 2-3 машин друг за другом. Движение одной створки начиналось между машинами, вторая стояла (запаздывание), первая воротина шла на реверс ( помеха от 2-ой машины) , другая воротина начинает закрываться при свободном проезде...
    Плата дорхана простейшая, кабелей в запас не заложено....увелиили время "авто"до 8-10 сек. группа машин выезжает без помех...:wink:
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Логику фотоэл-та если изменить с реверса на просто стоп?
     
  9. Apollo

    Apollo Квалифицированный специалист

    9 июн 2011
    1.106
    Немного не понял, одна пара фотиков на оба привода подрублена? Или две пары?
     
  10. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    логику фото не изменить, плата б/у простая, вход EMRG (перекинуть на него фото) просто останавливает ворота и требуется новая команда для движения, подключена одна пара фото (вторая вряд ли поможет. да и кабелей резервных нет)
     

    Вложения:

Поделиться этой страницей