Проблемы с пультами БФТ. Перестают работать

Тема в разделе "Приводы BFT для откатных ворот", создана пользователем udav2000, 29 ноя 2011.

  1. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Так и делал- давил две кнопки... долго...
    по моей новой инструкции при нажатии двух кнопок должен быстро замигать индикатор и погаснуть когда процесс завершится, тогда можно отпускать

    У меня почему то быстрого мигания не наступало, может не совсем синхронно нажимал?
     
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Возможно у Вас приемник старый: CLONIX/TRC/MITTO - Ver. 04, а инструкция к новому: CLONIX/TRC/MITTO - Ver. 06.
    В инструкции к старому нет "очень быстрого мигания". Пробуйте еще; в новой инструкции стоит - SW1 и SW2 удерживать более 10 сек., смотрите на часы.
     
  3. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Версию приемника утром посмотрю, инструкция версии 06 мне больше напоминает ту, по которой устанавливал приемник .. т.к. точно помню, что при установке проверял положение ДИПов, прошло 3 года, бумажный оригинал не нашли, а в той, что первой нашел и скачал- написано не про всё
     
  4. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Приемник оказался ver-06, а инструкция предположительно ver-01, по новой инструкции (ver-06) всё получилось.
    Всем спасибо!
     

Поделиться этой страницей