Нет напряжения в блоке управления (ZL19)

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем Алексей129, 22 ноя 2011.

  1. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Вот этот фокус я завтра планирую проделать...

    Есть БП на 24в 4,5А хватит такого???

    Значит концевик должен нажаться перед закрытым положением.
     
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    То есть против часовой ?
    Тогда и FINE туда же
     
  3. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    вот я по фото смотрю- FINE тоже в минусе... так и стоял еще до меня
     
  4. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Да, контакты должны замкнуться в микрике и скорость движения снизится
     
  5. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Давай сюда фото все что есть
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Выкрутите T.L против часовой стрелки до упора.
     
  7. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    А глупый вопрос, упоры конечно стоят, ну на всякий случай , правильно стоят?
     
  8. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Можно с трансформатора родного, только через диодный мост
     
    Kiber нравится это.
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.583
    Наоборот только, прибавить
    Кстати, может время работы заканчивается, минимум это 13 сек всего.
     
    Kiber и 123komplett нравится это.
  10. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    ВО!!! а они размыкаются! надо будет поменять на микрике NC и NO ))
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика