Проблема со временем закрывания и регистрацией штатного нового пульта BE5

Сергей 211071

Гость
Регистрация
29 Ноя 2016
Сообщения
1
Реакции
0
Адрес
Санкт-Петербург
Привод LineМатic P. Не удается привязать пульт штатный Be 5 и не удается уменьшить время закрытия ворот. Включены дип переключатели 7 и 9. Когда поднимаю дип переключатель 13 и нажимаю на Т ,то ничего не происходит.Время не изменяется. С пультом тоже -на P на плате и клавишу пульта и тоже ничего.Помогите пожалйста
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
не удается уменьшить время закрытия ворот (?). Включены дип переключатели 7 и 9. Когда поднимаю дип переключатель 13 и нажимаю на Т ,то ничего не происходит.Время не изменяется. С пультом тоже -на P на плате и клавишу пульта и тоже ничего.Помогите пожалйста

фотоэлементы точно подключены и функционируют?

Автозакрытие регулировка.jpg

максимально короткое время автозакрытия- 30 секунд.
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
Привод LineМатic P. Не удается привязать пульт штатный Be 5

подробнее опишите ситуацию, пожалуйста! Когда прописываете пульт диодом моргает попеременно красный-синий-красный-синий?
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Привод LineМатic P. Не удается привязать пульт штатный Be 5 и не удается уменьшить время закрытия ворот. Включены дип переключатели 7 и 9. Когда поднимаю дип переключатель 13 и нажимаю на Т ,то ничего не происходит.Время не изменяется. С пультом тоже -на P на плате и клавишу пульта и тоже ничего.Помогите пожалйста

а приемник то встроенный или внешний?
 

MK2

Почти свой
Регистрация
17 Апр 2014
Сообщения
239
Реакции
107
Адрес
Минск
Привод LineМатic P. Не удается привязать пульт штатный Be 5 и не удается уменьшить время закрытия ворот. Включены дип переключатели 7 и 9. Когда поднимаю дип переключатель 13 и нажимаю на Т ,то ничего не происходит.Время не изменяется. С пультом тоже -на P на плате и клавишу пульта и тоже ничего.Помогите пожалйста

Меня настораживает пульт Be5 (возможно имели в виду HS 5 BS)?
У Вас есть инструкция?

Судя по Вашим действиям (особенно по программированию пульта), видно что нет. Кнопка Р для программирования пульта находится на внешнем приёмнике.

По программированию таймера:
1. Установите DIL-переключатель 13 в положение ON. Теперь возможно ступенчатое регулирование времени нахождения в открытом положении.
2. Коротко нажмите одноплатный выключатель Р, чтобы сократить время нахождения в открытом положении. Коротко нажмите одноплатный выключатель T, чтобы увеличить время нахождения в открытом положении. При задании пределов реверсирования зеленый светодиод указывает на следующие настройки:
1-кратное мигание = Время нахождения в открытом положении 30 секунд
2-кратное мигание = Время нахождения в открытом положении 60 секунд
3-кратное мигание = Время нахождения в открытом положении 90 секунд
4-кратное мигание = Время нахождения в открытом положении 120 секунд
5-кратное мигание = Время нахождения в открытом положении 180 секунд
3. Снова переведите DIL-переключатель 13 в положение OFF, чтобы сохранить установленное время нахождения ворот в открытом положении.
 

SergPT

Гость
Регистрация
3 Июл 2017
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Екатеринбург
Подскажите пож-та, привод Lineamatic P, установили фотоэлементы, и поставили автоматическое закрытие, сейчас оно 60 сек, не устраивает, как я выше прочитал можно сделать 30 сек.
Говорят, что есть еще логика, когда машина проезжает, ворота сразу же начинаются закрываться, есть ли такая логика?
Почему то пульт работает теперь только на открытие, открыл ворота, жмешь снова на кнопку а они не закрываются, и приходится ждать 60сек автозакрытия, где то что-то не правильно или так и должно быть?
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
Подскажите пож-та, привод Lineamatic P, установили фотоэлементы, и поставили автоматическое закрытие, сейчас оно 60 сек, не устраивает, как я выше прочитал можно сделать 30 сек.
Говорят, что есть еще логика, когда машина проезжает, ворота сразу же начинаются закрываться, есть ли такая логика?
Почему то пульт работает теперь только на открытие, открыл ворота, жмешь снова на кнопку а они не закрываются, и приходится ждать 60сек автозакрытия, где то что-то не правильно или так и должно быть?
Какая серия привода у Вас?

Всё так и должно быть. Логика работы привода прошита в его памяти.
Вот выдержка из Инструкции:
С помощью DIL-переключателя 8 в комбинации с DIL‑переключателем 9 выполняется настройка функций привода (автоматическое закрывание / время предупреждения о закрытии) и функция дополнительно заказываемого реле. (стр.61 Инструкции).

Во время программирования DIP-переключателем №13 можно сократить время автоматического закрывания до 30 секунд: https://www.vorotaforum.ru/forum157/thread7597.html#post148592
 
Сверху Снизу