BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Hormann 460R ошибка 11

Covershow

Гость
Регистрация
29 Ноя 2016
Сообщения
4
Реакции
4
Адрес
Москва
Доброго времени суток товарищи. Имеется блок hormann 460R, который до недавнего времени начал выдавать ошибку безопасности номер 11. Суть проблемы в том, что при закрытии ворот в автоматическом режиме при однократном нажатии на кнопку вниз (код 52), ворота начинают закрываться как положено, затем доходя до нижней точки плитки соприкасаются с ней, ставни как положено немного смещаются друг с другом (порядном 7 ставней) и начинают открываться обратно буквально на 1\8 долю от всего уровня открытия с ошибкой 11. Тут понятно, что ошибка с SKS платой или датчиками, но была проверена уплотнительная резинка, повреждений нет, сминается хорошо, не забилась, датчики на месте, индикатор питания горит, SKS не горит, RSK отрабатывает как положено. Так же датчики отрабатывают хорошо, если подставить руку при закрытии, то ворота обратно поднимаются. Может кто что подсказать в данной проблеме? Воротам от силы полтора года и было большим удивлением, что уже начались какие-то проблемы.
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
1. Если Красный светодиод горит-Проверьте соединительный провод Х34. На Х33 не должно быть сигнала.
2.Красный светодиод не горит: проверьте спиральный кабель!
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
В меню 7 предварительный выбор положения SKS должен быть выбран в соответствии с типом ворот.
 

Covershow

Гость
Регистрация
29 Ноя 2016
Сообщения
4
Реакции
4
Адрес
Москва
В меню 7 предварительный выбор положения SKS должен быть выбран в соответствии с типом ворот.
Интересное замечание, но при вводе в эксплуатацию, все пункты и данные были запрограммированы, ворота работа в штатном режиме полтора года, а сегодня началась такая свистопляска.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Тросы имеют свойство вытягиваться
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
Все спасибо за помощь. Проблема решилась элементарным перепрограммированием уровня положения ворот при закрытии.:ok:

Поздравляю, хорошо что не витой провод.
 
Сверху Снизу