Управление шлагбаумом и откаткой с одного контроллера

Spec

Новичок
Регистрация
23 Ноя 2014
Сообщения
43
Реакции
15
Адрес
Казань
Имеем gard 2500, который должен работать днем.
Откатку с приводом bx64, должна работать ночью.
Отключаються они каждый своим автоматом.
Контроллер с реле типа сухой контакт (заезд и выезд по считыванию карт).
Как расключить? Предложите схемку пожалуйста!
Спасибо.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,551
Адрес
Санкт-Петербург
Имеем gard 2500, который должен работать днем.
Откатку с приводом bx64, должна работать ночью.
Проясните немного ТЗ.

Отключаються они каждый своим автоматом.
Это так и будет охранник отключать? или это должно быть автоматизировано?
 

SeregaKZN

Почти свой
Регистрация
10 Сен 2010
Сообщения
517
Реакции
515
Адрес
Казань
Я вижу 2 варианта:
1) Подключить провода от реле параллельно к шлагу и к к откатке. И выключать автоматом не нужное оборудование.
2) Подключить реле с сухими контактами через переключатель.
 

Вложения

  • 1.pdf
    163 KB · Просмотры: 41

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,551
Адрес
Санкт-Петербург
1) Подключить провода от реле параллельно к шлагу и к к откатке. И выключать автоматом не нужное оборудование.
лучше не соединять разные платы...
оптимальнее два реле.
 

Spec

Новичок
Регистрация
23 Ноя 2014
Сообщения
43
Реакции
15
Адрес
Казань
Я вижу 2 варианта:
1) Подключить провода от реле параллельно к шлагу и к к откатке. И выключать автоматом не нужное оборудование.
2) Подключить реле с сухими контактами через переключатель.

1 вариант не работает точно.
2 вариант изучу.
 

SeregaKZN

Почти свой
Регистрация
10 Сен 2010
Сообщения
517
Реакции
515
Адрес
Казань
лучше не соединять разные платы...
оптимальнее два реле.

Поясни.
1.Берем внешний одноканальный приемник. С выхода кидаем 2 жилы на плату управления воротами (на пошаговую кнопку) и с тех же выходов премника на контроллер Z5R (на кнопку выхода) для управления магнитным замком, установленным на створке этих ворот. Где ошибка?
2. Двустворчатые откатные ворота/2 шлага встречно без возможности согласования. Ставим кнопку открыть. Подключаем от кнопки к соответствующим входам блоков управления.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,551
Адрес
Санкт-Петербург
Поясни.
1.Берем внешний одноканальный приемник. С выхода кидаем 2 жилы на плату управления воротами (на пошаговую кнопку) и с тех же выходов премника на контроллер Z5R (на кнопку выхода) для управления магнитным замком, установленным на створке этих ворот. Где ошибка?
Я вообще не понял как это относится к этому посту.
Я вижу 2 варианта:
1) Подключить провода от реле параллельно к шлагу и к к откатке. И выключать автоматом не нужное оборудование.

Соединять параллельно входы разных блоков управления от одной кнопки - это не есть гуд. (разные потенциалы и т.п.) повезёт если на разных платах будет одотипный принцип считывания кнопки, а если нет (например на одной плате управление нулём, а на другой управление плюсом)
Самый близкий пример:
CAME и NICE SOON (у SOON висит 24В на кнопке PP) и если её запараллелить с CAME 2-7 .... чё будеть?

Посему лучше два реле: одно на одни ворота другое на другие, или 1 реле с двумя группами контактов.
 

Вложения

  • 2016-11-28_18-36-42.png
    2016-11-28_18-36-42.png
    832.2 KB · Просмотры: 28

Spec

Новичок
Регистрация
23 Ноя 2014
Сообщения
43
Реакции
15
Адрес
Казань
лучше не соединять разные платы...

Подтверждаю, не работает. Выключенный привод откатки соединенный со шлагбаумом одной кнопкой, дает КЗ как будто кнопка нажата (реле контроллера замкнуто). Шлагбаум всегда открыт!
 

Spec

Новичок
Регистрация
23 Ноя 2014
Сообщения
43
Реакции
15
Адрес
Казань
Посему лучше два реле: одно на одни ворота другое на другие, или 1 реле с двумя группами контактов.

Какое взять реле? У нас есть 220В и 24В для управления, городить еще БП на 12В нет желания...
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,551
Адрес
Санкт-Петербург
Какое взять реле? У нас есть 220В и 24В для управления, городить еще БП на 12В нет желания...

реле то можно любое взять, хоть на 12, 24,220
и от этого и плясать далее...

Как вариант можно сделать так:
 

Вложения

  • 2016-11-28_19-01-17.png
    2016-11-28_19-01-17.png
    3.6 MB · Просмотры: 45

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Был похожий случай:
На въезде/выезде во двор ТСЖ стоят одновременно распашные ворота и шлагбаум.
Пульты половине пользователей продали двухканальные, а устройств - 4.
Когда продавали пульты ворота были неавтоматизированы.
попросили реализовать схему, когда основное время работают ворота, а в часы пик - шлагбаум.
Алгоритм такой: в исходном состоянии системы работают ворота. в системе две импульсные кнопки NO и NC.
Еще есть одна пара фотоэлементов на двоих.
При нажатии кнопки NO управление переключается на шлагбаум, ворота в этот момент открываются и остаются открытыми на все время работы шлагбаума.
При нажатии кнопки NC система возвращается в исходное состояние, шлагбаум открывается и остается открытым, а управление передается на ворота.
С платой ZC5 есть загвоздка: у нее нет пошагового управления извне, поэтому на шлагбауме лучше сделать автозакрывание.
Для простоты на ZBX6 тоже завел на клемму 3.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,662
Реакции
6,551
Адрес
Санкт-Петербург
тогда зачем мне реле?
смотри пост выше: нельзя физически/гальванически соединять разные платы! именно поэтому же и в Вашей СКУД выход "сухой контакт", как бы универсальный вариант.
В Вашем случае возможно и будет работать, но принцип неверный.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Имеем gard 2500, который должен работать днем.
Откатку с приводом bx64, должна работать ночью.
Отключаються они каждый своим автоматом.
Контроллер с реле типа сухой контакт (заезд и выезд по считыванию карт).
Как расключить? Предложите схемку пожалуйста!
Спасибо.
https://www.vorotaforum.ru/forum288/thread2794.html
Этот контроллер тебе полностью подойдет, есть временные окна, есть два входа по картам, по кнопкам, в описании несколько схем подключения шлагбаума, петли, фотоэллементы и т.д.
 