Came gard 4000 + dir 10 + sma 2 = работа с контроллером платной парковки

Тема в разделе "Шлагбаумы Came", создана пользователем big303, 29 сен 2016.

  1. big303 Гость

    29 сен 2016
    6
    Адрес:
    Люберцы
    Доброго дня!

    Дано:

    1. Came gard 4000
    2. Dir 10
    3. Sma 2
    4. Въездная стойка автоматической парковки
    5. ПО для проверки работоспособности всего оборудования
    6. Оригинальная схема подключения оборудования с установками перемычки и джамперов [​IMG]

    Первым делом были установлены шлагбаумы, подведено к ним 220 и провода для управления физическими кнопками - вверх, стоп, вниз; фотоэлементы и петли не подключал. Все делал по родной инструкции к шлагбауму - не с первого раза, но все получилось: кнопки работают импульсно, токовая защита работает, стоп работает.

    После поставили фотоэлементы, петли и въездную стойку и встал вопрос подключения шлагбаума к ней. Не отключая провода от физических кнопок подключил шлагбаумы к стойке согласно схемы. Запускаю тестовое ПО и что вижу:

    1. Реле R1 (поднять стрелу) и R2 (опустить стрелу) работают
    2. Реле R3 (стоп) нормально замкнуто
    3. Сенсоры S1 и S2 (первая и вторая магнитная петля соответственно) работают в нужном порядке
    4. Сенсоры S5 и S6 (стрела вверху и внизу соответственно) работают; проверены ручным поднятием и опусканием шлагбаума
    5. Сенсор S7 (фотоэлемент) работает

    Нажимаю в ПО кнопку закрыть шлагбаум, вижу, и могу проверить, что реле R2 работает, но стрела не двигается с места, ПО выдает "ошибка"; на кнопку "открыть шлагбаум" реакция аналогичная; физические кнопки не работают.

    От контроллера шлагбаума откидываю провода физических кнопок, перемычку 2 - С1 - все равно не работает.

    Проверил весь монтаж.. и дернул меня черт проверить реле на НО и НЗ: при полном подключении всех проводов все три реле оказываются НЗ; проверяю кабель от стойки въезда до шлагбаума - норма; скидываю основную колодку цепей с контроллера шлагбаума (то есть к контроллеру остаются подключены только концевики и 220) и получаю что: 2 - 3 замкнуты, 2 - 7 замкнуты и стоп 2 - 1 тоже замкнуты.

    Ну и необходимое перед самим вопросом: так как в планах обслуживание большого количества автоматических стоек въезда и выезда, вкупе со шлагбаумами и элементами безопасности, первую партию было решено ставить своими силами и силами "шеф-монтажа" продавца оборудования, что бы так сказать, почувствовать на себе все прелести и узнать как оно устроено изнутри. Но шеф-монтаж обещал быть только в понедельник, а меня это ситуация прям достает, не могу без дела сидеть, а что именно нужно сделать - понять не могу.

    И сам вопрос: что подключено либо настроено неправильно?
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.892
    Адрес:
    Смоленск
    Что то в вашем описании не стыкуются эти два утверждения...Хотя к вопросу отношения не имеет...
     
  3. big303 Гость

    29 сен 2016
    6
    Адрес:
    Люберцы
    А как коррелируют фотоэлементы и кнопки?
     
  4. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.362
    big303, Изначально запустите шлагбаум отдельно от СКУДа настройте, проверьте и потом уже делайте внешние подключения.
     
  5. big303 Гость

    29 сен 2016
    6
    Адрес:
    Люберцы
    Первое сообщение, абзац сразу после схемы.
     
    passkal нравится это.
  6. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    352
    2-3 и 2-7 не могут быть замкнуты, тк по входу стоят резисторы.
    Не правильные замеры ведут к неправильным выводам.
     
  7. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.892
    Адрес:
    Смоленск
    При отключении перемычки опускаться не будет, даже при наличии команды управления...
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.892
    Адрес:
    Смоленск
    Посмотрел конфигурацию, у вас активирован режим присутствия оператора, то есть режим не импульсный, пока замкнуты контакты 2-3 или 2-7, шлагбаум будет работать.Перемычка 2-С1 стоять должна по всякому...
     
  9. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.250
    Адрес:
    Москва
    Там или выход контроллера парковки настраивается или реле переключающие и не туда посадили
     
  10. big303 Гость

    29 сен 2016
    6
    Адрес:
    Люберцы
    Это может быть следствием неисправности контроллера шлагбаума?
     