Гаражные ворота Hormann- проверка геометрии

Тема в разделе "Секционные ворота Hormann", создана пользователем HVZ, 3 сен 2016.

  1. HVZ Гость

    25 май 2016
    79
    Адрес:
    Чехия
    Как полагаете 1 см на 2,5 м высоты ворот - критичное отклонение?

    [​IMG]
     
  2. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.606
    Вы про какое отклонение, про это?

    Отклонение по вертикали.jpg
     
  3. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    730
    Диагонали направляющих ( горизонтальных/ вертикальных) должны стремится к нулю/ мах 3 мм
     
    HVZ и garage-gate нравится это.
  4. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.606
    Я полагаю, что такое измерение Вам ничего не даст. При монтаже сместили панельку влево-вправо- вот тебе и отклонение появилось. Станислав абсолютно прав-нужно проверить диагонали. От себя добавлю- и горизонтальный уровень на панелях.

    Уровни и диагонали.jpg
     
    VorotaForum, HVZ и Kiber нравится это.
  5. HVZ Гость

    25 май 2016
    79
    Адрес:
    Чехия
    Диагонали вроде бьются. Балка в горизонтали.
    А вот панели не очень:

    [​IMG]
     
  6. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.606
    Спасибо, это левая сторона, понятно. А что у Вас на правой стороне? Можете показать ситуацию лазерным уровнем одновременно с левой и правой стороны по нижней панели?
     
  7. HVZ Гость

    25 май 2016
    79
    Адрес:
    Чехия
    Правая сторона на "10" при ширине ворот 4,5 м - что странно, ведь от вертикали тоже отклонение около 10 мм при высоте 2,5 м.
     
  8. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.606
    Такая ситуация??
    Уровень.jpg
    Если так, то как одна из возможных причин, нарушена геометрия при монтаже левой и правой вертикальной направляющих.
     
    HVZ нравится это.
  9. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.606
    Это отметка 1000мм от OFF?
    отметка 1000мм.jpg
    если так, то сравните свою ситуацию с инструкцией:
    отметка 1000мм в инструкции.jpg
     
    HVZ нравится это.
  10. HVZ Гость

    25 май 2016
    79
    Адрес:
    Чехия
    Чистого пола еще нет, но в этом уровне "горб" на стяжке.
    Монтажники тупо повторили черновой пол, задрав на 10 мм левую сторону, а правую оставили на "нулевой" отметке(
     