GANT BA-400DC

Тема в разделе "Технические вопросы", создана пользователем d1n2, 4 сен 2016.

Статус темы:
Закрыта.
  1. d1n2 Гость

    4 сен 2016
    5
    Адрес:
    Pisochin
    Имею данную модель электропривода. Существует необходимость подключения кнопки, для дистанционного управления системой. Необходима помощь в вопросе правильного подключения провода на клеммную колодку.
    [​IMG]
    Сейчас на этом клемнике идёт перемычка между клеммами IR и GND. Если эту перемычку убрать, то ворота перестают отвечать на запросы пультов ДУ.
    Предполагал, что нужно один конец провода подключить на клемму CYCLE, а вторую на клемму GND, но проделав такую манипуляцию результата не получил.
    Жду помощи.
     
  2. d1n2 Гость

    4 сен 2016
    5
    Адрес:
    Pisochin
  3. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.828
    Адрес:
    Одинцово
    Стаавь на к.7 -8, между пошагово и землей.
     
  4. d1n2 Гость

    4 сен 2016
    5
    Адрес:
    Pisochin
    Подключал туда провод, замыкал концы, без использования кнопки - нет реакции.
     
  5. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.828
    Адрес:
    Одинцово
    Вместо фотиков ставь перемычку.
     
  6. d1n2 Гость

    4 сен 2016
    5
    Адрес:
    Pisochin
    Это на какие клеммы, не могли бы уточнить? Перемычку между IR и GND при этом оставлять? и на клеммы 7 и 8 ставить кнопку?
     
  7. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.377
    да

    да, нормально разомкнутый контакт без фиксации
     
  8. d1n2 Гость

    4 сен 2016
    5
    Адрес:
    Pisochin
    Дело было в проводе, который ранее пробрасывали другие рабочие, оказалось, что он был пережат и контакт был постоянно замкнут. Спасибо всем, кто откликнулся.
    Можно закрывать тему.
     