Блок А60 неиправен

Тема в разделе "Приводы Nice для распашных ворот", создана пользователем AlexeySm, 23 авг 2016.

  1. AlexeySm Гость

    21 авг 2016
    5
    Адрес:
    Кулой
    Привет всем.
    Автоматика работает несколько лет. Недавно ночью была гроза, похоже зацепило одну из фаз, дома несколько устройств погорело, досталось похоже и блоку управления, автомат на 6А утром был выбит. Блок А60 работает на распашные ворота. Проверил внутри два предохранителя, целы, варистор тоже, визуально всё цело, не воняет. Блок как бы работает по индикаторам. Проблема в том, что он работает только на открывание ворот. Что с пульта, что с кнопок напряжение даётся только на открывание и обе кнопки тоже дают открывание.
    До сервиса далеко, хотелось бы сначала самим посмотреть. Только без схемы проблемно искать неисправность. Тут в одной из тем кто-то выкладывал схему, но ссылка мёртвая. Может у кого сохранилась схема? Скиньте, пожалуйста.
    Спасибо.
     
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.434
    Фотоэлементы проверяли?
     
  3. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    355
    Схема А60.
     

    Вложения:

  4. AlexeySm Гость

    21 авг 2016
    5
    Адрес:
    Кулой
    Их нет, установлены перемычки.
     
  5. Громозека

    Громозека Новичок

    4 окт 2013
    19
    Адрес:
    Москва
    Фотоэлементы есть?
     
  6. Громозека

    Громозека Новичок

    4 окт 2013
    19
    Адрес:
    Москва
    Опередили.
    Проверьте реле, переключаются ли.
     
  7. AlexeySm Гость

    21 авг 2016
    5
    Адрес:
    Кулой
    Нет, фотоэлементов не ставил.
     
  8. AlexeySm Гость

    21 авг 2016
    5
    Адрес:
    Кулой
    Релюшки щёлкают, вот сейчас вспомнил, на открытие щёлкает один раз, а на закрытие идёт щелчёк, а через пол секунды второй.
    Надо плату снять и на столе со схемой протестировать.
    Огромное спасибо Владимиру Леонидовичу.
     
  9. AlexeySm Гость

    21 авг 2016
    5
    Адрес:
    Кулой
    Всем спасибо за ответы, а особенно за схему. Нашёл неполадку, приварились контакты реле RL4, оно как раз отвечает за направление открытия.
     
  10. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.434
    интересно, поделись с нами
     

Поделиться этой страницей