Установил автоматику на распашные ворота, открытие наружу. Согласовал пульт с приёмником. Но дальше при нажатии кнопки пульта ничего не происходит... При нажатии на кнопку Тест выдаёт ошибку 41 (мигает в правом секторе индикации цифра 41). И что теперь? Нужна помощь ...
 

Nes

Почти свой
Регистрация
26 Окт 2011
Сообщения
351
Реакции
146
Адрес
Москва
Установил автоматику на распашные ворота, открытие наружу. Согласовал пульт с приёмником. Но дальше при нажатии кнопки пульта ничего не происходит... При нажатии на кнопку Тест выдаёт ошибку 41 (мигает в правом секторе индикации цифра 41). И что теперь? Нужна помощь ...

Добрый день. Какие привода установлены? Какой блок управления, приемник и какие пульты?
 

Leonard

Гость
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Модель Roger technology R20/310
Блок управления H70/200AC, приёмник H93/RX22A/I
Но уже разобрался с этой проблемой - там надо было закоротить контакты (поставить перемычки) 36, 38, 39, 40, 41. На контакт 32, 33, 35, 37 подключен фотоэлемент (у кого нет фотоэлементов, тогда эти контакты тоже надо присоединить к первым). Всё заработало, но очень коряво: то открывается не полностью, то закрывается не до конца. В основных настройках базового программирования стоял параметр 8- 00 (это когда концевые выключатели не подключены к устройству). У меня стоят два концевика на открытие и на закрытие. Поэтому поставил параметр 8- 01 (концевики подключены к блоку управления). После этого всё опять встало, тест выдаёт ошибку FE = три или четыре концевика замкнуты одновременно. Концевики подключены внутри линейных рычагов. И тут непонятно - закоротить контакты с 20-го по 24?
 

Leonard

Гость
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Размер створок 1,75 х 2,2 м, по одному двигателю на каждую створку
 

Leonard

Гость
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Если закоротить выводы с 20-го по 24, то система будет думать, что концевики подключены к блоку управления (хотя они подключены к приводу внутри самого привода). Так что же выставить на параметре 8?
00? или 01?
 

Leonard

Гость
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Нашёл в описании: "Рекомендация - выбрать значение - 0 (концевые выключатели не установлены). Они коммутируются в приводе". Завтра буду пробовать
 

Leonard

Гость
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Таки да, оказалось, что в параметре 8 надо оставить значение 00, а потом делать программирование, чтобы автоматика запомнила положение створок на открытии и на закрытии, крайние положения отсекаются концевиками.
 

Nes

Почти свой
Регистрация
26 Окт 2011
Сообщения
351
Реакции
146
Адрес
Москва
В целом рассуждения правильные. Но есть и поправки.
1. Контакты №32, 33 - питание аксессуаров, - закорачивать их нельзя.
2. Отсутствующие системы безопасности можно отключить на этапе программирования в расширенном меню п. 50-55, 73,74 или установить замещающие перемычки. При отсутствии кнопки "Стоп" (Н.З.), контакты 40-41 необходимо закоротить.
3. К контактам № 20-24 подключаются концевые выключатели при их внешней, независимой от привода установке. В случае привода серии R20 концевые выключатели включены в цепь питания обмоток двигателя и для блока они отсутствуют (пункт №8-00).
4. Энкодер оптический 8 импульсов.

Необходимые настройки блока управления H70/200AC для работы с приводами серии R20 описаны в специально выпущенной инструкции (на сайте и во вложении).
 

Вложения

  • H70 200AC R20 кратко.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 234

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
А проблема в чем, ворота не работают?
 

Leonard

Гость
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Здравствуйте, возникла проблема на дисплее блока управления H70 200AC мигает 24 АС что означает??


Это значит, что в выходной цепи 24 вольта переменного тока произошла неисправность. Проверьте предохранитель (находится чуть ниже и слева от табло, в маленькой зелёной коробочке). Номинал - 0,5 А. Поменяете предохранитель и всё заработает опять. Если опять сгорит предохранитель, надо будет копать глубже.
 

Andreano20091

Новичок
Регистрация
12 Ноя 2016
Сообщения
20
Реакции
1
Адрес
РОССИЯ. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Это значит, что в выходной цепи 24 вольта переменного тока произошла неисправность. Проверьте предохранитель (находится чуть ниже и слева от табло, в маленькой зелёной коробочке). Номинал - 0,5 А. Поменяете предохранитель и всё заработает опять. Если опять сгорит предохранитель, надо будет копать глубже.

Да, верно предохранитель сейчас посмотрел сгорел!! Спасибо!!!А перемычки все верно стоят??
 