Автоматика для ворот Roger не работает

Тема в разделе "Приводы Roger для распашных ворот", создана пользователем Leonard, 19 авг 2016.

  1. Leonard Гость

    19 авг 2016
    12
    Адрес:
    Одесса
    Установил автоматику на распашные ворота, открытие наружу. Согласовал пульт с приёмником. Но дальше при нажатии кнопки пульта ничего не происходит... При нажатии на кнопку Тест выдаёт ошибку 41 (мигает в правом секторе индикации цифра 41). И что теперь? Нужна помощь ...
     
    Andreano20091 нравится это.
  2. Nes Специалист

    26 окт 2011
    349
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Какие привода установлены? Какой блок управления, приемник и какие пульты?
     
  3. Leonard Гость

    19 авг 2016
    12
    Адрес:
    Одесса
    Модель Roger technology R20/310
    Блок управления H70/200AC, приёмник H93/RX22A/I
    Но уже разобрался с этой проблемой - там надо было закоротить контакты (поставить перемычки) 36, 38, 39, 40, 41. На контакт 32, 33, 35, 37 подключен фотоэлемент (у кого нет фотоэлементов, тогда эти контакты тоже надо присоединить к первым). Всё заработало, но очень коряво: то открывается не полностью, то закрывается не до конца. В основных настройках базового программирования стоял параметр 8- 00 (это когда концевые выключатели не подключены к устройству). У меня стоят два концевика на открытие и на закрытие. Поэтому поставил параметр 8- 01 (концевики подключены к блоку управления). После этого всё опять встало, тест выдаёт ошибку FE = три или четыре концевика замкнуты одновременно. Концевики подключены внутри линейных рычагов. И тут непонятно - закоротить контакты с 20-го по 24?
     
    Andreano20091 нравится это.
  4. Leonard Гость

    19 авг 2016
    12
    Адрес:
    Одесса
    Пульты E80/TX54R
     
    Andreano20091 нравится это.
  5. Leonard Гость

    19 авг 2016
    12
    Адрес:
    Одесса
    Размер створок 1,75 х 2,2 м, по одному двигателю на каждую створку
     
  6. Leonard Гость

    19 авг 2016
    12
    Адрес:
    Одесса
    Если закоротить выводы с 20-го по 24, то система будет думать, что концевики подключены к блоку управления (хотя они подключены к приводу внутри самого привода). Так что же выставить на параметре 8?
    00? или 01?
     
    Andreano20091 нравится это.
  7. Leonard Гость

    19 авг 2016
    12
    Адрес:
    Одесса
    Нашёл в описании: "Рекомендация - выбрать значение - 0 (концевые выключатели не установлены). Они коммутируются в приводе". Завтра буду пробовать
     
    Andreano20091 нравится это.
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.921
    Адрес:
    Смоленск
    а не 1.83х2.2 ?
     
  9. Leonard Гость

    19 авг 2016
    12
    Адрес:
    Одесса
    Это Вы к чему? Размер створок моих ворот 1,75 на 2.2
     
  10. Leonard Гость

    19 авг 2016
    12
    Адрес:
    Одесса
    Таки да, оказалось, что в параметре 8 надо оставить значение 00, а потом делать программирование, чтобы автоматика запомнила положение створок на открытии и на закрытии, крайние положения отсекаются концевиками.
     
    Andreano20091 нравится это.