Установил автоматику на распашные ворота, открытие наружу. Согласовал пульт с приёмником. Но дальше при нажатии кнопки пульта ничего не происходит... При нажатии на кнопку Тест выдаёт ошибку 41 (мигает в правом секторе индикации цифра 41). И что теперь? Нужна помощь ...
 

Nes

Специалист
Регистрация
26 Окт 2011
Сообщения
351
Реакции
146
Адрес
Москва
Установил автоматику на распашные ворота, открытие наружу. Согласовал пульт с приёмником. Но дальше при нажатии кнопки пульта ничего не происходит... При нажатии на кнопку Тест выдаёт ошибку 41 (мигает в правом секторе индикации цифра 41). И что теперь? Нужна помощь ...
Добрый день. Какие привода установлены? Какой блок управления, приемник и какие пульты?
 

Leonard

Новичок
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Модель Roger technology R20/310
Блок управления H70/200AC, приёмник H93/RX22A/I
Но уже разобрался с этой проблемой - там надо было закоротить контакты (поставить перемычки) 36, 38, 39, 40, 41. На контакт 32, 33, 35, 37 подключен фотоэлемент (у кого нет фотоэлементов, тогда эти контакты тоже надо присоединить к первым). Всё заработало, но очень коряво: то открывается не полностью, то закрывается не до конца. В основных настройках базового программирования стоял параметр 8- 00 (это когда концевые выключатели не подключены к устройству). У меня стоят два концевика на открытие и на закрытие. Поэтому поставил параметр 8- 01 (концевики подключены к блоку управления). После этого всё опять встало, тест выдаёт ошибку FE = три или четыре концевика замкнуты одновременно. Концевики подключены внутри линейных рычагов. И тут непонятно - закоротить контакты с 20-го по 24?
 

Leonard

Новичок
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Размер створок 1,75 х 2,2 м, по одному двигателю на каждую створку
 

Leonard

Новичок
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Если закоротить выводы с 20-го по 24, то система будет думать, что концевики подключены к блоку управления (хотя они подключены к приводу внутри самого привода). Так что же выставить на параметре 8?
00? или 01?
 

Leonard

Новичок
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Нашёл в описании: "Рекомендация - выбрать значение - 0 (концевые выключатели не установлены). Они коммутируются в приводе". Завтра буду пробовать
 

Leonard

Новичок
Регистрация
19 Авг 2016
Сообщения
12
Реакции
15
Адрес
Одесса
Таки да, оказалось, что в параметре 8 надо оставить значение 00, а потом делать программирование, чтобы автоматика запомнила положение створок на открытии и на закрытии, крайние положения отсекаются концевиками.
 