Нужна помощь!

Тема в разделе "Секционные гаражные ворота", создана пользователем Оля, 4 авг 2016.

  1. Оля Гость

    15 мар 2013
    100
    Клиенты заказали секционные ворота со стандартным подъёмом. Когда построили здание, они самостоятельно установили ворота: выяснилось, что направляющие находятся не в горизонте, а в антиуклоне на 15 см в связи с тем, что в зоне направляющих находятся балки и в горизонт не поставить. При работе двигателя на опускание полотна разматываются троса и полотно остаётся под потолком. Проём меньше не сделать, так как заезжает трактор еле влезает!
    У кого был опыт решения данной проблемы ПОМОГИТЕ!
     
  2. Филипп

    Филипп Квалифицированный специалист

    10 ноя 2011
    1.919
    Адрес:
    Пермь
    А чьи ворота то? Какой размер?
     
  3. Оля Гость

    15 мар 2013
    100
    Ворота Дорхан, размер 3600х4500
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.532
    Адрес:
    Уфа
    Вообще, конечно, руки надо отрывать за такие "конструкторские" изыски.
    Но, если бы мне пришлось исправлять такую проблему, я поставил бы снаружи на направляющей ролик, сантиметрах в 10 от пола, соорудил специальный кронштейн на нижнюю панель ворот, на вал еще один барабан с обратной навивкой, трос через блок от барабана к кронштейну. Натяжение можно дать талрепом.
    Т. о. двигатель, натягивая основной трос, будет поднимать ворота, а, натягивая дополнительный, - опускать.
     
    Оля нравится это.
  5. mixa

    mixa Специалист

    19 сен 2011
    168
    Адрес:
    Люберцы
    :blush2:
     

    Вложения:

    • демфер.jpg, Размер файла: 10,6 КБ, Просмотров: 391
  6. Alexander` Специалист

    12 май 2012
    134
    Адрес:
    Геленджик
    Причём самого большого размера.
     
  7. Филипп

    Филипп Квалифицированный специалист

    10 ноя 2011
    1.919
    Адрес:
    Пермь
    Ага. Пружины растяжения крепить на перемычку проема одной стороной, а второй конец через тросы к верхней секции. Дополнительно установить успокоители, натяжители, на привод пламегасители )))
     
    Оля нравится это.
  8. Alexander` Специалист

    12 май 2012
    134
    Адрес:
    Геленджик
    А что, найти хорошие двухметровые пружины, крепить в метре
    от напрявляющей что бы складывании не цеплялись, и вторым
    концом за верхнюю панель, да...
     
    Оля нравится это.
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.377
    подобная система раньше была реализована у некоторых производителей ворот, только троса наматывались на один барабан. Один при опускании разматывался, второй наматывался. Вспомогательный трос проходил через подпружиненный ролик
     
  10. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.224
    Адрес:
    Москва
    ХёрманН, Крауфорд и др..... Были системы с нижним роликом и с креплением к верхней панели....
     