ASI 100, горят преды

Tolik.S

Квалифицированный специалист
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,947
Реакции
1,251
Адрес
Мурманск
Есть вопрос по работе этого привода. На трёхфазной линии подключены двое ворот. На одних воротах постоянно горят вводные предохранители. При чём два из трёх. Горят, при работе двигателя. Эксплуотант говорит с напругой всё Ок. Замеры не выявили расхождений. Напряжение везде чёткое : 230/400 по памяти. Проблемы всегда на одних и тех же воротах. Вторые работают безупречно. Подскажите куда копать ?

Дополню ещё, что преды горят не сразу, а раз в течении недели примерно. Пользуют ворота два три раза в день.
 

Николай Иванович

Представитель ООО "Труд"
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,231
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Есть вопрос по работе этого привода. На трёхфазной линии подключены двое ворот. На одних воротах постоянно горят вводные предохранители. При чём два из трёх. Горят, при работе двигателя. Эксплуотант говорит с напругой всё Ок. Замеры не выявили расхождений. Напряжение везде чёткое : 230/400 по памяти. Проблемы всегда на одних и тех же воротах. Вторые работают безупречно. Подскажите куда копать ?

Дополню ещё, что преды горят не сразу, а раз в течении недели примерно. Пользуют ворота два три раза в день.
Возможно, резкий перекос фаз при включении мощной нагрузки (например, мощный сварочник) при малом сечении кабеля. Заодно желательно посадить ноль на очень хорошую землю.
 

Tolik.S

Квалифицированный специалист
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,947
Реакции
1,251
Адрес
Мурманск
Возможно, резкий перекос фаз при включении мощной нагрузки (например, мощный сварочник) при малом сечении кабеля. Заодно желательно посадить ноль на очень хорошую землю.
Вот это и говорю заказчику. Похоже самописец надо ставить...
А заказчик кивает на вторые ворота. С ними же всё нормально.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
5,194
Реакции
3,909
Адрес
Москва
Вот это и говорю заказчику. Похоже самописец надо ставить...
А заказчик кивает на вторые ворота. С ними же всё нормально.
Там транс на 380 или 220 и посмотри на чем сидит. Проверь обмотки элмотора на сопротивление....
 

Tolik.S

Квалифицированный специалист
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,947
Реакции
1,251
Адрес
Мурманск
Там транс на 380 или 220 и посмотри на чем сидит. Проверь обмотки элмотора на сопротивление....
На память транс на 220 с отдельным предом. Про мотор была мысль. Проверю.
 

Kiber

Эксперт
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,937
Реакции
5,471
Адрес
Смоленск
Мое мнение, если поменять привода местами, гореть будет на этих же воротах. Интуиция...
 

Tolik.S

Квалифицированный специалист
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,947
Реакции
1,251
Адрес
Мурманск
Мое мнение, если поменять привода местами, гореть будет на этих же воротах. Интуиция...
Поставил новый привод, проблема исчезла. Как думаете ? Алютех поменяет по гарантии ?
 

Норд

Новичок
Регистрация
29 Ноя 2012
Сообщения
22
Реакции
0
Адрес
Поволжье
Такая же ситуация. Четверо ворот с ASI100. На первых начали гореть преды через пару дней после установки. Причем видимо замкнул движок- в районе концевиков оплавленый провод, запах гари, при замене предохранителя тут же сгорает и выбивает автомат. Через неделю -полторы горит пред на втором движке. Поменяли пред- индикация блока, как положено. При нажатии кнопок- двигатель гудит, движений нет. Что делать? Куда копать? Двое других ворот пока работают нормально.
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
281
Реакции
141
Адрес
Санкт-Петербург
Так же на блоке ASI100 так же выгорали преды входные и выбивало автомат. Это может быть из-за подгоревших релюх?
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
5,194
Реакции
3,909
Адрес
Москва
Так же на блоке ASI100 так же выгорали преды входные и выбивало автомат. Это может быть из-за подгоревших релюх?
да. если мотор теряет фазу, то он не разворачивается, на двух других ток взлетает в 5-10 раз от номинала
 