У меня стоит блок А6 . Хотел поставить электромагнитный замок между воротин, чтобы не болтались. Купил замок и блок управления замком. Но с блока А6 с клейм 12,13 где должно выходить питание на замок, при любых включениях не выходит никакого напряжения. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
 

Вложения

  • image.png
    image.png
    296.8 KB · Просмотры: 49
  • image.jpeg
    image.jpeg
    655.4 KB · Просмотры: 38

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Стандартно на клеммы 12-13 приходит 12В только в начальный момент включения моторов, т.к. Блок Управления, далее БУ рассчитан на электромеханический замок, а у Вас электромагнитный - функции одинаковые, а управление замками совершенно разное.
Но Вы докупили блок управления Замком далее БУЗ и скорее всего клемы БУЗ 10-5 должны включаться на клеммы 12-13 БУ, хотя для точности нужно смотреть как согласуется БУЗ
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Я думаю, что 10-5 это для блока управления САМЕ ZA3 например, это выход для индикатора ВОРОТА ОТКРЫТЫ, то есть в момент открывания подается напряжение на 10-5 и реле Блока управления замком размыкается, замок открывается. Когда ворота закрыты напряжение с платы управления воротами не подается, цепь питания замка замкнута и замок закрыт. Есть такой выход у А6?
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Реле этого БУЗа на 24 вольта питания как раз, так что все так и есть
 

Вложения

  • 2016-08-04_01-26-43.png
    2016-08-04_01-26-43.png
    153.4 KB · Просмотры: 27
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Изначально плата предназначалась для управления светофором.
Сейчас используют для управления замком.
Клеммы блока реле 10-5 подключить к клеммам 23-24 блока управления А6.
 