Добрый день , есть необходимость подключить шлагбаум к систему Болид "Орион". Установлена на компе. Система обслуживает контроль доступа в многоэтажном здании.
Выяснил что необходимо докупить С2000-2, а вот как подключить к RS-485 ? Просто в паралель к шине к любому контроллеру системы ? Какие есть подводные камни ? Техподдержка что то не очень хочет общаться...
По мне так проще к локалке подконектить через переходник интерфейсов...
 

Вложения

  • Болид.jpg
    Болид.jpg
    100 KB · Просмотры: 534

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Я, конечно, не специалист по Болиду, но, по недавнему опыту:
1. Все контроллеры системы подключаются по RS-485 параллельно.
2. У первого и последнего контроллеров должна стоять согласующая перемычка (в комплекте)
3. Каждому контроллеру присваивается свой адрес. Соответственно, если контроллер один, можно использовать адрес по умолчанию.
Ну, что знал, то сказал ©
Вот еще, может пригодится:
http://bolid.ru/files/373/566/sm_2015_summer_web_.pdf
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Спасибо. Cправочнии и инструкции проштудировал. Не было времени изучить сам стандарт RS-485. Контроллеров в системе много. Согласующая перемычка - резистор терминатор ? Подбирается по длине и сопротивлению кабеля... Это еще впереди... :crazy:
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Спасибо. Cправочнии и инструкции проштудировал. Не было времени изучить сам стандарт RS-485. Контроллеров в системе много. Согласующая перемычка - резистор терминатор ? Подбирается по длине и сопротивлению кабеля... Это еще впереди... :crazy:
Нет, это делается, чтобы сигнал по интерфейсу не отражался от конца кабеля - провода, поэтому ставиться на первом и последнем приборе. Контроллер нужен с 2002, все правильно, там в книжке даже есть схема подключения и с токовой петлей и светофором и организацией щлюза.... Но, одно но, все это надо прописывать в центральном приборе управления под своим адресом. Если локально работает, тогда не надо.
Вначале выгружаешь конфигурацию из центрального прибора с 2000М, смотришь свободную ячейку адреса, предположим пусто 90-ый, прописываешь туда двойку, снимаешь галочкуопцию автономная работа.Прибор переходит под управление центрального процессора. Что это дает? Например при вьезде предьявлена карта, двойка по интерфесу пересылает на центральный прибор, который во первых регистрирует транзакцию, во вторых смотрит права доступа у данной карты, временную зону, после этого принимает решение о доступе и посылает обратно на двойку, которая теперь срабатывает. Можно писать сценарии, по типу, если на территории сработала пожарная сигнализация, вьезд блокируется, или например, если свободных мест нет, зажигается соответствующее табло и т.д.В болиде есть достаточно большой набор контроллеров и датчиков, в том числе уличных движения, температуры, влажности и т.д.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Конкретно на вопрос, отвечаю, там есть клеммы А и В. Это и есть интерфейс 485, необходимо смотреть, какой топологией руководствовались установщики системы...Там может быть топология кольцо, звезда, с изолированием веток, или просто последовательное соединение с перемычками на последнем приборе. Кстати не на всех приборах болид есть перемычка, к некоторым прилагается резистор 600 ом. Его надо подсоединить на контакты А и В , если прибор последний в цепи...
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Конкретно на вопрос, отвечаю, там есть клеммы А и В. Это и есть интерфейс 485, необходимо смотреть, какой топологией руководствовались установщики системы...Там может быть топология кольцо, звезда, с изолированием веток, или просто последовательное соединение с перемычками на последнем приборе. Кстати не на всех приборах болид есть перемычка, к некоторым прилагается резистор 600 ом. Его надо подсоединить на контакты А и В , если прибор последний в цепи...

Вот какой бы ни была топология, я могу к любому контроллеру просто кинуть витую пару? Главное не к крайним? Или крайние по адресам определяются ?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Адрес ставится произвольно, там есть некое правило для некоторых приборов, по моему некоторые приборы не рекомендуется присваивать до 7 адреса, но тут смутно помню...Но адрес к топологии точно не имеет отношения, адрес - виртуальное понятие. Топология проектируется для наилучшего быстродействия и отсутствие подвисаний. Если подсоединяешься к ближайшему прибору, как минимум, надо перемычку - резистор вставлять, как максимум, приготовься к глюкам. Сигнал , пока идет по проводам, искажается, там есть контроль, повтор и так далее, но иногда может сильно влиять интерференция, стоячие и отраженые волны. Поэтому применяют топологию кольцо, там сигналу просто не от чего отражаться, он вышел из контроллера и обратно к нему пришел.Есть , что проверить. Но, на небольших расстояниях, сто , двести метров, вполне может работать и и произвольная топология( а может и глючить), по крайней мере быстродействие системы по теории должно снижаться из за перезапросов...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Кстати на новой двойке появился вход Busy, занято. В основном применяе для шлюзов. Так же обращаю внимание, что система очень чувствительна к версиям програмного обеспечения.Новая двойка вставленая в старую систему, может просто не работать. И еще, программа ОРИОН теперь не продается , а скоро и техподдержки не будет...
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Топология у RS-485 оодна , это линия последовательных подключений. Двойка работает с орионом версии 1,12 сп2 и выше.
Топология звезда и прочие производные применятся не должны.
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
У меня от ближайшего контроллера до объекта метров 100. Вот думаю всё же прицепить преобразователь интерфейсов и тупо к локалке ? А то положу им ещё всю линию своими отражениями сигналов
 

Вложения

  • Правильная топология.gif
    Правильная топология.gif
    3.6 KB · Просмотры: 59
  • Неправильная топология.gif
    Неправильная топология.gif
    3.6 KB · Просмотры: 59

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Есть ещё вариант конттроллер 2000-2 расположить рядом , пускай в 30см от другого контроллера на шине. А управляющие сигналы и подключение двух считывателей по витым парам пустить ? Плюсом считыватели на месте запитать у шлагбаума... Расход проводов конечно значительно увеличится...
 

VIA

Специалист
Регистрация
16 Ноя 2011
Сообщения
268
Реакции
184
Адрес
Тверь
Возможно информация уже не актуальна, но...

В 99% случаев на согласующий резистор/перемычку можно вообще не смотреть.
И подключать линию RS-485 можно в любое место, где она проходит. Главное соблюсти полярность линии, т.е. "А" подключить к "А", "В" подключить к "В". В любое место, в том числе вскрывая провод АВ в любом месте и припаиваясь в него. Система в любом случае распознает все нагромождение приборов по заданным адресам. Адреса задаются программированием вручную, т.е. сама система адреса не задает.

Надеюсь производитель этого не прочитает :)
 