Подъем Алютех Тренд в ручном режиме.

Тема в разделе "Секционные ворота Алютех", создана пользователем Андрей11111, 25 июл 2016.

  1. Андрей11111 Гость

    8 июн 2016
    18
    Подскажите, пожалуйста, нормально ли, если Алютех Тренд с пружинами растяжения и приводом Nice Spin 21 при переводе в ручной режим поднимаются не полностью. В сравнении с подъемом приводом "свешиваются" в проем на 350 мм. При подъеме приводом - поднимаются полностью.
     
  2. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.187
    Адрес:
    Кемерово
    Не нормально
     

    Вложения:

    • впс.JPG, Размер файла: 95 КБ, Просмотров: 88
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.434
    Нормально, для фиксации в верхнем положении при ручном использовании есть специальный фиксатор, но он не используется при работе с приводом
     
  4. Vorottok

    Vorottok Эксперт

    10 янв 2014
    974
    Поддерживаю полностью, есть четко прописанные параметры и по ним мы объясняем продукт Заказчику. Фиксатор это хорошо, но не всегда удобно.
     
  5. Андрей11111 Гость

    8 июн 2016
    18
    Мне фирма продавец-установщик ворот так же объяснила.

    Фирме продавец-установщик ворот пояснила что при установке электропривода поднятие ворот в ручном режиме на полную высоту невозможно. Точнее они не фиксируются при подъеме полностью.
     
  6. Vorottok

    Vorottok Эксперт

    10 янв 2014
    974
    Откройте ворота полностью с электроприводом , разблокируйте ворот и закройте в ручном режиме, при следующем открытии каретка привода зафиксирует ворота в том же положении. только не рекомендую сильно дергать ворота вверх, можете сломать фиксатор каретки
     
  7. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.187
    Адрес:
    Кемерово
    При работе с приводом используется ограничитель хода полотна ворот RS3516, согласно описанию конструкций, при его использовании в ручном режиме, высота проезда в свету уменьшается на 170 мм.
     
  8. Alutech

    Alutech Представитель Алютех (секц. ворота, роллеты)

    21 окт 2011
    854
    Адрес:
    Минск
    Добрый день,
    1. При ручном управлении высота проезда в свету должна быть меньше на 170мм.
    2. Для уменьшения "свисания" полотна при ручном управлении можно использовать фиксатор LHT-3004. При этом свес полотна составит 100мм.

    Однако, в Вашем случае я не рекомендую использовать данный фиксатор. Ваши ворота автоматизированы и при использовании фиксатора LHT-3004 привод может воспринимать его как препятствие.
     
    Alexander нравится это.
  9. Андрей11111 Гость

    8 июн 2016
    18
    Т.е. фирма установившая ворота что-то сделала не так? Что им нужно исправить?
     
  10. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.434
    Андрей11111, может пружины слабовато натянуты
     

Поделиться этой страницей