Светофор на Faac 620

Тема в разделе "Шлагбаумы FAAC", создана пользователем Tolik.S, 12 июн 2016.

  1. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Добрый день коллеги.
    Подскажите, как лучше подключить светофор к плате 624bld. Имеется два соростных фаака на 624блд плате и два светофора на 220 вольт. Один на въезд, другой на выезд. Также установлено два комплекта фотиков на каждый шлагбаум. Одни на безопасность вторые на закрытие. Шлагбаумы управляются Сфинксом 500. Но хотелось бы светофоры подключить к блоку именно шлагбаума, так как проводку тянуть до сфинкса заказчик не желает.
    Спасибо :smile3:
    Да, купил пару релюшек переключающих на 24 вольта
    И ещё, по моему мнению алгоритм должен быть такой: стрела поднялась загорелся зелёный. Перед опусканием загорается красный и горит пока стрела опять не поднимется.
     
  2. Дмитрий71 Квалифицированный специалист

    3 мар 2012
    981
    Адрес:
    Тула
    Берешь 5-контактное реле. Нормально закрытый контакт кидаешь на красный, нормально открытый на зеленый. И запитываешь релюху через концевик открытия. Тоесть получится что красный горит всегда при закрытой стреле. а при открытой зеленый. Я так делаю на всех шлагах. Может конечно на 624-ой есть свой выход на светофор, сейчас точно не помню!
     
  3. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Пятиконтактное и купил как раз, только хотелось бы что бы светофор чуть раньше сигналил. 0,8 секунды всё-таки. Штатно, почему то в описании не нашёл. Единственно только есть программируемые выходы. Хочу проверить как будет работать, если выходам 1 и 2 присвоить функции 5 и 6 соответственно.

    Вывод 1: Выходной разъем может быть установлен на одну из следующих функций: 00 FAILSAFE
    01 Индикаторная лампа (горит при открытии и во время паузы, мигает при закрытии и выключена, когда автоматическая система закрыта)
    02 Подсветка стрелы (вывод активен при закрытой стреле и во время паузы, неактивен при открытой стреле, мигает во время движения)
    03 Стрела закрыта
    04 Стрела открыта или на паузе, вывод не работает во время предварительного светового сигнала перед закрытием 05 Стрела движется на открытие (предварительный световой сигнал включен)
    06 Стрела движется на закрытие (предварительный световой сигнал включен)
    07 Стрела неподвижна. 08 Стрела в аварийном статусе.
    09 Петля 1 активна
    10 Петля 2 активна
    11 Открыто для 624 SLAVE
    12 Закрыто для 624 SLAVE
    13 Стрела разъединена
    14 Освещение болларда
    15 Звуковой сигнал болларда
    16 FCA активен
    17 FCC активен
    18 Блокировка
     
  4. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Есть выход на сигнальную лампу 220вольт. Может знает кто её алгоритм работы ?
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.034
    Адрес:
    Смоленск
    Немного не понял...это как?
     
  6. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.305
    Адрес:
    Москва
    На 624 блд есть 2 дополнительных настраиваемых выхода...... Смотреть в 3 уровне меню кажется..... Там их можно сконфигурировать под светофор...и там как раз 24в.. На концевых кажется 5 вольт- не советую. В паралель обмотке реле обратный диод, а то можно выжечь выход
     
    Tolik.S нравится это.
  7. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Да, уже так и сделал. Настраеваемых выхода 4.Выше их описание дал. Меняются на втором уровне. Просто времени экспериментировать небыло. Думал может кто решал данную задачу. Так как конкретно под светофор выходов нет, только подбирается с нужной логикой.
     
  8. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Управляется шлагбаум сфинксом. И второй комплект фотиков рассказывает сфинксу что машина проехала и он шустренько опускает стрелу.
     
  9. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.305
    Адрес:
    Москва
    Там есть встроенная немедленно закрыть после проезда
     
  10. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Верный оказался вопрос. Фотики подключенные от 624 блока и сфинкс в определённой последовательности давали глюк. Фотики от 624 блока отключили. На сфинксе поменяли подключение и логику. И всё заработало хорошо с одним комплектом фото. По уму и светофор надо от сфинкса подключать. Прикреплю, может кому пригодится.
     

    Вложения:

    • Светофор на сфинкс.jpg, Размер файла: 177,4 КБ, Просмотров: 135

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика