Электромагнитный замок стрелы шлагбаума

Тема в разделе "Шлагбаумы Российских производителей", создана пользователем Морячок, 14 май 2016.

  1. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.368
    дык о чем речь то ?
     
  2. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.368
    В плате PCB-SW также присутствует функция предварительного мигания сигнальной лампы, т.е. лампа включается за 5 сек до открытия шлагбаума, можно прикрутить замок к этой функции!
     

    Вложения:

    • 2016-05-18_20-15-11.jpg, Размер файла: 305,4 КБ, Просмотров: 40
  3. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.368
    С платой PCB-SL - реализовать штатно скорее всего не получится, потребуется промежуточный блок задержки или типа того.
     
  4. Морячок Гость

    6 июл 2013
    26
    Адрес:
    Tuapse
    :blush2:....вот я сам никак не допетрю, как правильно собрать этот "промежуточный блок задержки" .....помогите, если можете...
     
  5. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.368
    у меня получилось как-то так: (но с использованием внешнего радиоприёмника, т.к. встроенный не отсечь от блока)

    http://www.youtube.com/watch?v=W2DnP9cMfcg

    состав схемы:
    1. Реле 12В - 2 шт.
    2. транзистор 1 шт.
    3. резистор 2 шт.
    4. Конденсатор 2 шт.
    5. Диод на обмотку реле 2 шт.
    6. Блок питания 12В - 1 шт.
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.922
    Адрес:
    Смоленск
    Еще диод для размагничивания замка, если идти этим путем...
     
  7. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.368
    Эт обязательно! Но только не в этом блоке, а чем ближе к замку, тем лучше, а замок ставится на другой стороне шлагбаума, т.е. 6м.
     
    Морячок нравится это.
  8. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.368
    Untitled Sketch_схема.jpg

    С1 + R2 - регулировка времени T1 отключения замка

    С2 + R3 - регулировка времени T2 задержки включения кнопки управления

    В моей отладочной плате, что на видео:
    C1 - 4200мкФ / R2 - 100 Ом
    C2 - 1000 мкФ / R3 - 100 Ком

    Примечание:
    Отключение обоих реле происходит одновременно, т.е. подбор необходимо произвести таким образом, чтобы: T2<T1 на T3 сек. (т.е. T3 - это время за которое стрела должна физически оторваться от замка.
    2016-05-19_19-42-49.png

    Хотя по мне, легче собрать на микроконтроллере, и настроить программно все интервалы. Но для этого нужно уметь прошивать его и иметь программатор хотя бы самый простой :smile3:
     
    Морячок и remvorota нравится это.
  9. Морячок Гость

    6 июл 2013
    26
    Адрес:
    Tuapse
    Отлично! Очень доступно и без микроконтроллера)) ....а диод лучше включить в систему уже непосредственно перед замком, в ответной стойке?..
     
  10. passkal

    passkal Эксперт

    20 мар 2012
    2.368
    Диод замка взять помощнее, и поставить ближе к замку.
     
    Морячок нравится это.