ZM3E и ATI5000

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем Timin, 5 май 2016.

  1. Timin Гость

    1 май 2016
    11
    Адрес:
    г.Череповец
    После ответа от техподдержки CAME про выбор типа привода:
    "В меню Function – Config нужно выбрать режим Time of Run.
    В меню Function - Motor Type нужно выбрать режим Ferni." сделал так, как сказали. Результат:
    Сейчас стоит кнопка в режиме "открыть-стоп-закрыть", радиомодуль пока не устанавливаю. После внесения данных изменений в настройках сначала сработал только режим открытие, потом и он перестал. В любом режиме при включении кнопки"открыть-стоп-закрыть" слышно гудение двигателя в приводе, при нажатии на любой из концевиков на приводе начинает вращаться шток, направление вращения меняется в зависимости от того, какой из концевиков нажат. Где искать причину?
     
  2. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    372
    Такое может происходить, когда напряжение подано на оба плеча двигателя одновременно.
    Скорей всего залипание контактов реле. Плату в ремонт.
     
  3. Timin Гость

    1 май 2016
    11
    Адрес:
    г.Череповец
    Скорее всего так, промерил напряжения на выходе с платы, одинаковое и на X и на Y. Обидно, блок управления только купил. Подключил на управление приводом М1, убрал все задержки времени, теперь все работает. Не пойму только, почему в инструкции к блоку управления указано, что если используется один привод, то подключается именно на М2. Походу и блок управления мне можно было покупать попроще, я когда его выбирал, то только у ZM3E увидел в описании: "используется для управления двумя или ОДНИМ приводом". Где можно найти принципиальную схему блока ZM3E? Хотелось бы разобраться с данной проблемой, может еще кому поможет. Блок заказывал через интернет, поэтому вопрос о гарантии в воздухе. Спасибо за участие.
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Возможно неправильное паралельное подключение...
     
  5. Timin Гость

    1 май 2016
    11
    Адрес:
    г.Череповец
    Это как?
     
  6. Владимир Леонидович Эксперт

    2 дек 2011
    372
    Замкнуты клеммы V и U.(возможно в кабеле)
    Отсоедините кабель от блока управления и прозвоните провода которые идут на привод V и U . Должно быть сопротивление 120 ом.
     
  7. Timin Гость

    1 май 2016
    11
    Адрес:
    г.Череповец
    В кабеле проблем нет. Переключил привод на X и Y- работает. Сопротивление между U и V на плате блока управления измерю позже и отпишусь.
     
  8. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Если ещё актуально- при нажатии кнопки (соответствующего) концевика привод должен остановиться. В концевиках задействованы НЗ контакты. Вероятно у вас что-то напутано с проводами.
     