Проблема с bx-246

Тема в разделе "Приводы Came для откатных ворот", создана пользователем Abraxis, 5 май 2016.

  1. Abraxis Гость

    4 май 2016
    3
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с проблемой. Досталась в наследство вот такая система: откатные ворота с приводом Came-bx246, калитка с электромагнитным замком accordtech ml-100, 3 считывателя cp-z metall (вмонтированы в кирпичные столбы), считыватель matrix IV RF (в термошкафу в 34 м от ворот), кнопка выхода и сигнальная лампа came Kled 24, пара фотоэлементов Delta. В термошкафу - контроллер RusGuard ACS-103-CE, 2 ББП-30 Accordtech, реле Finder с 1 перекидным контактом 12V AC\DC 6A, роутер zyxel, терморегулятор и нагревательный элемент, автомат. На входе стаб lider 1200.
    По точкам доступа. Калитка - вход считыватель cp-z, выход - кнопка. Ворота - вход/выход считыватель RF, и 2 считывателя cp-z. (кто-то пользуется пультами, кто-то картами e-marine). Как подключены считыватели пока не разобрался, после праздников буду копать. Карты и пульты прописываются без нареканий.
    Проблемы следующие.
    1. Ворота живут своей жизнью. То умрут в закрытом состоянии, то в открытом, то катаются туда-сюда. Зато в январе при -25 работали как часы без нареканий.
    2. Периодически не срабатывают брелки, но срабатывают карты и наоборот.
    Грешили на фотоэлементы - отключили. Не помогло. Тоже самое со всей остальной мишурой. Так же думали на авто с сигналкой на 433 частоте, припаркованное рядом с воротами. Но хозяин божиться что ни-ни...
    В общем мозг уже кипит. Буду рад любой помощи.
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Надо локализовать проблему по направлениям глюк привода, глюк контроллера или радиоканала, если получится находится рядом в момент глюка, необходимо скинуть с 2 7 все контакты и погонять перемычкой. Ну и далее по плану....
    Кстати я не очень доверяю ACS. дешевая муйня.....
     
  3. Abraxis Гость

    4 май 2016
    3
    Адрес:
    Москва
    Предполагаю, что acs воткнули ради бесплатного по. Уже прикидываю на что можно поменять.
    Глюк наблюдал в живую и по камерам видеонаблюдения. Предполагал, что может контроллер. Но какой-либо закономерности не увидел. В по все чисто, никаких ошибок и перезагрузок контроллера.
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Вообщем, пробуйте привод перевести в автономную работу, отключив контроллеры, потому что может это привод, а может и нет...
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Или на Зеленоградскую продукции или на Питерский айрон логик. лучше второе, часть оборудования уже стоит.
     
  6. Abraxis Гость

    4 май 2016
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет. После праздников отпишусь, что вышло.
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика